1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Синус-фильтр вместо дросселя на входе ПЧ

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
lazybird
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 31 авг 2020, 08:04
Имя: Сергей
Благодарил (а): 3 раза

Синус-фильтр вместо дросселя на входе ПЧ

Сообщение lazybird »

На входе ПЧ (иногда) ставится дроссель в кач-ве фильтра, без конденсаторов. С другой стороны, как я вижу, вообще общие схемы сетевых фильтров включают в себя конденсаторы после дросселя. А возможно ли поставить вместо входного дросселя синусный фильтр? Не будет ли плохо ПЧ от этого? У синус-фильтра, как я понимаю, достаточно высокая индуктивность по сравнению с сетевыми/линейными дросселями, но это, кажется, только проблема снижения напряжения. А вот емкости не маленькие?

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

Синус-фильтр вместо дросселя на входе ПЧ

Сообщение Parliament74 »

Как минимум (при одинаковом номинальном токе) у синус-фильтров индуктивность на порядок практически выше сетевых дросселей, соответственно падение напряжения будет на тот же порядок выше на входе ПЧ, вместо 2-3 %, получите 20-30 %.

А вообще, смотрите руководство на ПЧ / руководство по проектированию и делайте так, как там сказано.
Никто синусные фильтры не ставит на входе ПЧ. Или сетевые дроссели (у некоторых моделей (как правило, небольшой мощности) они встроены уже в силовую часть), или пассивные/активные фильтры гармоник, или модули рекуперации.

На выходе, соответственно - или du/dt фильтры (моторные дроссели), или синус-фильтры.

Автор темы
lazybird
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 31 авг 2020, 08:04
Имя: Сергей
Благодарил (а): 3 раза

Синус-фильтр вместо дросселя на входе ПЧ

Сообщение lazybird »

Вот я смотрю на синус-фильтр, 1.74mH и 42А. А в Овенском руководстве рекомендуется дроссель 0.4mH и 40А, двигательный дроссель напр. 1.3mH и 48А. Но у Овна там завышенные требования по индуктивности, в реальности продают напр. ED3S - 0,4/40. Что все равно не на порядок разницы. По формуле U=2πfLI падение напряжения для 1.74mH и 42А будет 23В. Чтобы не напрягать ПЧ если не будет хватать напряжения можно убавить выходную частоту привода. Просто как вариант.

Т.е. в этом плане понятно что происходит. А вот не помешают ли конденсаторы?
Последний раз редактировалось lazybird 08 ноя 2020, 09:30, всего редактировалось 2 раза.

Автор темы
lazybird
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 31 авг 2020, 08:04
Имя: Сергей
Благодарил (а): 3 раза

Синус-фильтр вместо дросселя на входе ПЧ

Сообщение lazybird »

И даже более, по факту рекомендаций Овна 40А указан для входного фильра 15кВт драйва. Т.е. некий запас существует. Реальный ток будет заметно меньше (на треть), падение напряжения соотв. тоже.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18777
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1856 раз

Синус-фильтр вместо дросселя на входе ПЧ

Сообщение Jackson »

lazybird писал(а): 08 ноя 2020, 09:28 Реальный ток будет заметно меньше (на треть)
это смотря чем и как мерить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
lazybird
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 31 авг 2020, 08:04
Имя: Сергей
Благодарил (а): 3 раза

Синус-фильтр вместо дросселя на входе ПЧ

Сообщение lazybird »

ПЧ пусть сам меряет))
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»