1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Конфигурирование и подключение термосопротивления

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
CuHead
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Челябинск

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение CuHead »

Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался,
модуль 6ES7 331-7KF02-OABO, джамперы стоят на А. Подключено термосопротивление.
Создал таблицу VAT чтобы мониторить работу термосопротивления, но по адресу куда подключил сопротивление, ни каких изменений не вижу. Показания не шевелятся. Отключение и подключение термосопротивления ни каких изменений не вызывает. В чем может быть причина?
ЗЫ.Модуль новый, датчик новый.
Заранее спасибо.

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение POV »

Виды доступа к модулю через PIWадрес и IWадрес не перепутали? Сами понимаете разницу в такой адресации?

Автор темы
CuHead
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Челябинск

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение CuHead »

Я читал об этом, но не совсем понимаю разницы. Чем они отличаются, можете прояснить в кратце?
PIW это непосредственно ацп, а IW это то же самое, но в другом месте программы?

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение POV »

IW это область в памяти плк. Ее размер задан в настройках ЦПУ. Она обновляется в начале вызова OB1(обычно, если не настроено иное). Если ваш адрес выходит за ее размер, то вы должны сами опрашивать такой адрес через PIW. PIW это непосредственно чтение данных из модуля. Кроме АЦП там еще много чего...
Например у вас задан размер 128, а адрес модуля 256. Тогда по IW256 вы ничего не увидите.
И посмотрите внимательно на перемычки сбоку модуля. Треугольник к треугольнику. Новички иногда путают. Сам первый раз воткнул неправильно.

Автор темы
CuHead
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Челябинск

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение CuHead »

То есть, не смотря на то, что у меня сконфигурирован в HWconfig начальный адрес модуля 256, я увижу показания только при условии что правильно задан размер области в ОВ1? Как это совершить?

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение v0v »

Бывает такое что HW дает адрес который не подходит для этого модуля. Попробуйте изменить на IW50, если PIW256 не подходит.

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение POV »

CuHead писал(а): 30 окт 2020, 09:51 правильно задан размер области в ОВ1
Не в ОВ1, а в настройках ЦПУ
Вам надо почитать руководство и понять разницу между PIW и IW. Базовые понятия того, как работает ПЛК от Сименс.
CuHead писал(а): 30 окт 2020, 09:51 Как это совершить?
Как совершить что? Изменить размер области? - В настройках ЦПУ. Как правильно читать аналоговый вход? - Ну, например, через обращение к модулю через PIW. Сменить адрес модуля? - В настройках модуля.

Автор темы
CuHead
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Челябинск

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение CuHead »

Я как раз через PIW и считывал..

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение POV »

CuHead писал(а): 30 окт 2020, 21:55 Я как раз через PIW и считывал
Проверяйте схему подключения (в руководстве), настройки модуля, перемычки сбоку, сам датчик. Чудес не бывает.
Можно все это здесь скриншотами и фото выложить.

Автор темы
CuHead
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Челябинск

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение CuHead »

Заскриншотю обязательно

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение v0v »

Вы пробовали смотреть адрес IW50. Дело в том что у нас была такая проблема (модуль 6ES7 331-1KF01-0AB0) в HW прописывал разные адреса и не какие не работали. Как будто адрес прописан жестко, его только надо найти. Помог IW50. Может у вас другой.Хотелось бы в этой ситуации разобраться. Есть, наверное, и другие модули с этой проблемой.

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение POV »

v0v писал(а): 31 окт 2020, 08:39 Как будто адрес прописан жестко
Нереально, скорее вы что то не так делали (конфликт адресов или еще что-то). Да и адрес 50 не похож на задаваемый по умолчанию. Сам такое поведение не встречал, да и на форумах подобного описания не видел. Обычный аналоговый модуль. Чего там сложного? Не FM же с кучей параметров и своими функциями для параметрирования и опроса.
Еще, как вариант, ЦПУ очень старое, прямо первых выпусков далеких 199х и младших моделей, что то типа 312 или 312IFM (нерасширяемое, только одна корзина допустима). Но в любом случае это было бы в соответствующей документации на него.

А от Александра хотелось бы больше подробностей, а то гадаем тут на кофейной гуще.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение v0v »

POV писал(а): 31 окт 2020, 12:08 Нереально, скорее вы что то не так делали (конфликт адресов или еще что-то).
Согласен. Это было давно лет 10 -12 назад, может что то не так делал, да и ЦПУ старый.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 42 раза

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение Roman_33 »

А разве в "классическом" Степе можно обратиться к AI через IW? Что то не припомню,давно правда не пользовался,все больше Порталом. Для начала посмотрите в свойствах ЦПУ размер Process image (по дефолту там обычно 128), затем попробуйте либо расширить его, либо загнать адреса модуля в размер.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение POV »

Roman_33 писал(а): 31 окт 2020, 14:26 А разве в "классическом" Степе можно обратиться к AI через IW
А какие проблемы, если адрес лежит внутри образа процесса, он будет обновлен перед вызовом ОВ1(ну или как запрограммировали)
Roman_33 писал(а): 31 окт 2020, 14:26 Для начала посмотрите в свойствах ЦПУ размер Process image (по дефолту там обычно 128), затем попробуйте либо расширить его, либо загнать адреса модуля в размер
Как раз если так сделать, то через IW и обращайтесь (можно и через PIW, конечно)
А вот если так не делать и адрес будет за пределами образа, то тогда только PIW.

Автор темы
CuHead
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Челябинск

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение CuHead »

Наконец доехал, открутил и сфотал. Модуль и расположение на нем перемычек.
Подключал согласно картинке на крышке и как двухпроводный и как четырехпроводный резистор - тишина. На краиний нижний подоткнул термопару - показания появились.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение POV »

CuHead писал(а): 03 ноя 2020, 22:45 Подключал согласно картинке на крышке
А надо бы по схеме из руководства.
Я не понял - проблема решена или нет?

Автор темы
CuHead
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Челябинск

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение CuHead »

POV писал(а): 03 ноя 2020, 22:59 А надо бы по схеме из руководства.
Я не понял - проблема решена или нет?
Тааак... :oops: На счет куроводства, есть разница? Ткните носом в ссылку пожалуйста?
Таки проблема НЕ решена. Попробовал термопарой заменил резистор, переконфигурировал вход, все заработало.
Я так понимаю, проблема в конфигурации либо в подключении..
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение M3f »

Руководство: SIMATIC S7-300 S7-300 Module data (начиная со стр. 353). Для термопар модуль ставится в позицию "А".
Тут разжевано подключение и настройка: SIMATIC S7-300 SM331; AI 8 x 12 Bit Getting Started part 3: Thermocouples.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
CuHead
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Челябинск

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение CuHead »

M3f писал(а): 04 ноя 2020, 10:18 Для термопар модуль ставится в позицию "А".
Ну дык и для термосопротивлений тоже в "А" вроде бы... Читану сейчас, спасибо!

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение POV »

CuHead писал(а): 04 ноя 2020, 08:59 Тааак... На счет куроводства, есть разница?
Дверку на модуле могли и от другого модуля поставить...

Автор темы
CuHead
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Челябинск

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение CuHead »

POV писал(а): 04 ноя 2020, 13:52 Дверку на модуле могли и от другого модуля поставить...
Я первым делом на это подумал)) Сегодня перепробовал все входа с обычной термопарой типа К. Все распрекрасно.
Подозреваю что термосопротивления не работают из-за того что они могут быть ПТ-1000 ваместо ПТ-100. Ищу паспорт на терморезистор.

Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Кстати.. ПТ1000 ни как не прикрутить к этому модулю?

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение POV »

CuHead писал(а): 04 ноя 2020, 22:04 ПТ1000 ни как не прикрутить к этому модулю?
Видимо нет, так как модуль меряет до 600 ом в режиме сопротивления.

Автор темы
CuHead
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Челябинск

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение CuHead »

Ну значит я наступил себе на фаберже.

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
ДТС3105 70мм- ПТ1000, 120мм уже ПТ100.

Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Да все равно, сегодня запустил на термопарах тип К. Б\у, но рабочие.
Опыт растет пропорционально количеству испорченного оборудования.((

Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Тема закрыта. Всем кто откликнулся, огромное спасибо!
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4909
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Конфигурирование и подключение термосопротивления

Сообщение VADR »

Наверное, уже поздно, но на будущее: если есть сомнения в подключении термосопротивлений, можно оторвать их от модуля ввода/вывода и проверить обычным тестером. Если сопротивление где-то в районе 100 Ом, это никак не может быть PT1000. Ну и попутно - прозвонить наличие КЗ на землю, при трёх- и четырёхпроводной схеме - проверить сопротивление между проводами, которые должны быть соединены на датчике. То есть - убедиться, что датчик именно тот, который должен быть, и с его подключением в поле всё в порядке.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Ответить