Конфигурирование и подключение термосопротивления
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
- Имя: Александр
- Страна: РФ
- город/регион: Челябинск
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался,
модуль 6ES7 331-7KF02-OABO, джамперы стоят на А. Подключено термосопротивление.
Создал таблицу VAT чтобы мониторить работу термосопротивления, но по адресу куда подключил сопротивление, ни каких изменений не вижу. Показания не шевелятся. Отключение и подключение термосопротивления ни каких изменений не вызывает. В чем может быть причина?
ЗЫ.Модуль новый, датчик новый.
Заранее спасибо.
модуль 6ES7 331-7KF02-OABO, джамперы стоят на А. Подключено термосопротивление.
Создал таблицу VAT чтобы мониторить работу термосопротивления, но по адресу куда подключил сопротивление, ни каких изменений не вижу. Показания не шевелятся. Отключение и подключение термосопротивления ни каких изменений не вызывает. В чем может быть причина?
ЗЫ.Модуль новый, датчик новый.
Заранее спасибо.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Виды доступа к модулю через PIWадрес и IWадрес не перепутали? Сами понимаете разницу в такой адресации?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
- Имя: Александр
- Страна: РФ
- город/регион: Челябинск
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Я читал об этом, но не совсем понимаю разницы. Чем они отличаются, можете прояснить в кратце?
PIW это непосредственно ацп, а IW это то же самое, но в другом месте программы?
PIW это непосредственно ацп, а IW это то же самое, но в другом месте программы?
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Конфигурирование и подключение термосопротивления
IW это область в памяти плк. Ее размер задан в настройках ЦПУ. Она обновляется в начале вызова OB1(обычно, если не настроено иное). Если ваш адрес выходит за ее размер, то вы должны сами опрашивать такой адрес через PIW. PIW это непосредственно чтение данных из модуля. Кроме АЦП там еще много чего...
Например у вас задан размер 128, а адрес модуля 256. Тогда по IW256 вы ничего не увидите.
И посмотрите внимательно на перемычки сбоку модуля. Треугольник к треугольнику. Новички иногда путают. Сам первый раз воткнул неправильно.
Например у вас задан размер 128, а адрес модуля 256. Тогда по IW256 вы ничего не увидите.
И посмотрите внимательно на перемычки сбоку модуля. Треугольник к треугольнику. Новички иногда путают. Сам первый раз воткнул неправильно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
- Имя: Александр
- Страна: РФ
- город/регион: Челябинск
Конфигурирование и подключение термосопротивления
То есть, не смотря на то, что у меня сконфигурирован в HWconfig начальный адрес модуля 256, я увижу показания только при условии что правильно задан размер области в ОВ1? Как это совершить?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Бывает такое что HW дает адрес который не подходит для этого модуля. Попробуйте изменить на IW50, если PIW256 не подходит.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Не в ОВ1, а в настройках ЦПУ
Вам надо почитать руководство и понять разницу между PIW и IW. Базовые понятия того, как работает ПЛК от Сименс.
Как совершить что? Изменить размер области? - В настройках ЦПУ. Как правильно читать аналоговый вход? - Ну, например, через обращение к модулю через PIW. Сменить адрес модуля? - В настройках модуля.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
- Имя: Александр
- Страна: РФ
- город/регион: Челябинск
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Проверяйте схему подключения (в руководстве), настройки модуля, перемычки сбоку, сам датчик. Чудес не бывает.
Можно все это здесь скриншотами и фото выложить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
- Имя: Александр
- Страна: РФ
- город/регион: Челябинск
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Вы пробовали смотреть адрес IW50. Дело в том что у нас была такая проблема (модуль 6ES7 331-1KF01-0AB0) в HW прописывал разные адреса и не какие не работали. Как будто адрес прописан жестко, его только надо найти. Помог IW50. Может у вас другой.Хотелось бы в этой ситуации разобраться. Есть, наверное, и другие модули с этой проблемой.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Нереально, скорее вы что то не так делали (конфликт адресов или еще что-то). Да и адрес 50 не похож на задаваемый по умолчанию. Сам такое поведение не встречал, да и на форумах подобного описания не видел. Обычный аналоговый модуль. Чего там сложного? Не FM же с кучей параметров и своими функциями для параметрирования и опроса.
Еще, как вариант, ЦПУ очень старое, прямо первых выпусков далеких 199х и младших моделей, что то типа 312 или 312IFM (нерасширяемое, только одна корзина допустима). Но в любом случае это было бы в соответствующей документации на него.
А от Александра хотелось бы больше подробностей, а то гадаем тут на кофейной гуще.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Согласен. Это было давно лет 10 -12 назад, может что то не так делал, да и ЦПУ старый.
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Конфигурирование и подключение термосопротивления
А разве в "классическом" Степе можно обратиться к AI через IW? Что то не припомню,давно правда не пользовался,все больше Порталом. Для начала посмотрите в свойствах ЦПУ размер Process image (по дефолту там обычно 128), затем попробуйте либо расширить его, либо загнать адреса модуля в размер.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Конфигурирование и подключение термосопротивления
А какие проблемы, если адрес лежит внутри образа процесса, он будет обновлен перед вызовом ОВ1(ну или как запрограммировали)
Как раз если так сделать, то через IW и обращайтесь (можно и через PIW, конечно)
А вот если так не делать и адрес будет за пределами образа, то тогда только PIW.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
- Имя: Александр
- Страна: РФ
- город/регион: Челябинск
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Наконец доехал, открутил и сфотал. Модуль и расположение на нем перемычек.
Подключал согласно картинке на крышке и как двухпроводный и как четырехпроводный резистор - тишина. На краиний нижний подоткнул термопару - показания появились.
Подключал согласно картинке на крышке и как двухпроводный и как четырехпроводный резистор - тишина. На краиний нижний подоткнул термопару - показания появились.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Конфигурирование и подключение термосопротивления
А надо бы по схеме из руководства.
Я не понял - проблема решена или нет?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
- Имя: Александр
- Страна: РФ
- город/регион: Челябинск
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Тааак... На счет куроводства, есть разница? Ткните носом в ссылку пожалуйста?
Таки проблема НЕ решена. Попробовал термопарой заменил резистор, переконфигурировал вход, все заработало.
Я так понимаю, проблема в конфигурации либо в подключении..
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Руководство: SIMATIC S7-300 S7-300 Module data (начиная со стр. 353). Для термопар модуль ставится в позицию "А".
Тут разжевано подключение и настройка: SIMATIC S7-300 SM331; AI 8 x 12 Bit Getting Started part 3: Thermocouples.
Тут разжевано подключение и настройка: SIMATIC S7-300 SM331; AI 8 x 12 Bit Getting Started part 3: Thermocouples.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
- Имя: Александр
- Страна: РФ
- город/регион: Челябинск
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Ну дык и для термосопротивлений тоже в "А" вроде бы... Читану сейчас, спасибо!
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Дверку на модуле могли и от другого модуля поставить...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
- Имя: Александр
- Страна: РФ
- город/регион: Челябинск
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Я первым делом на это подумал)) Сегодня перепробовал все входа с обычной термопарой типа К. Все распрекрасно.
Подозреваю что термосопротивления не работают из-за того что они могут быть ПТ-1000 ваместо ПТ-100. Ищу паспорт на терморезистор.
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Кстати.. ПТ1000 ни как не прикрутить к этому модулю?
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Видимо нет, так как модуль меряет до 600 ом в режиме сопротивления.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
- Имя: Александр
- Страна: РФ
- город/регион: Челябинск
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Ну значит я наступил себе на фаберже.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
ДТС3105 70мм- ПТ1000, 120мм уже ПТ100.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Да все равно, сегодня запустил на термопарах тип К. Б\у, но рабочие.
Опыт растет пропорционально количеству испорченного оборудования.((
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Тема закрыта. Всем кто откликнулся, огромное спасибо!
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
ДТС3105 70мм- ПТ1000, 120мм уже ПТ100.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Да все равно, сегодня запустил на термопарах тип К. Б\у, но рабочие.
Опыт растет пропорционально количеству испорченного оборудования.((
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Тема закрыта. Всем кто откликнулся, огромное спасибо!
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Конфигурирование и подключение термосопротивления
Наверное, уже поздно, но на будущее: если есть сомнения в подключении термосопротивлений, можно оторвать их от модуля ввода/вывода и проверить обычным тестером. Если сопротивление где-то в районе 100 Ом, это никак не может быть PT1000. Ну и попутно - прозвонить наличие КЗ на землю, при трёх- и четырёхпроводной схеме - проверить сопротивление между проводами, которые должны быть соединены на датчике. То есть - убедиться, что датчик именно тот, который должен быть, и с его подключением в поле всё в порядке.