Коллеги, всем добра.
Есть задача подстраховаться на случай возгорания металлической тумбы с тремя сборками LG LiNMC 60Ah 10S3p (https://small-china.ru/lg-nmc/). БМС от харкочанина масштабируемая по 7 элементов на плату, будет монтироваться в щиту на тумбе. БМС позволяет контролировать температуру каждой "консервы" 3p. Снимать можно кратковременно до 750А. Возникает вопрос как подстраховаться от возгорания. сборки с транспорта, наверное безопасные, но без средств пожаротушения не хотелось бы использовать
Из тог что нашел в сети - порошковые огнетушителе класса D3, но они не автоматические, и вытеснение воздуха аргоном, но готовых решений не нашел. Городить баллон 40л с редуктором и клапаном - это отложим на последнее.
Если не ошибаюсь то в литиевых ВВБ лития по массе 10-15% (https://pbs.twimg.com/media/EXhGMfAU0AE ... name=large)
Вопрос сколько нужно порошка для тушения?
В автомобиле ВВБ тушат погружением в воду вместе с автомобилем
Фото, где планируется установка тумбы и сама тумба не удалось вложить. Поэтому внешняя ссылка (https://photos.app.goo.gl/pkNT3piunUfjTGm69) приложены (ред.админ).
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Система автоматического тушения лабораторной LiIon сборки на 18кВтч
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 окт 2020, 16:13
- Имя: Александр
- Страна: Россиия
- город/регион: Санкт-Петербург
Система автоматического тушения лабораторной LiIon сборки на 18кВтч
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Система автоматического тушения лабораторной LiIon сборки на 18кВтч
От себя добавлю, что по нормативам первая и важнейшая мера ПБ - установка аккумуляторов в отдельном помещении с отдельным входом и перекрываемой при пожаре вентиляцией. И первое что делает любая система пожаротушения - закрывает всю вентиляцию (дверь по ПБ и так должна быть закрыта). Даже если оно там самовозгорелось - не распространится.
А дальше, насколько я понимаю, стенки помещения должны выдержать весь процесс горения (воспламенившиеся батареи сами себя жгут, насколько я понимаю, и пока не сожгут - горение не прекратится).
Порошком литий тушить бесполезно. порошок перекрывает поступление воздуха, а он и так не нужен для горения. Вода охлаждает.
Идея: Ваш корпус помещать в огнеупорный прочный ящик (из бетона?) с подводом воды. По датчику открывать воду на заполнение. И всё это в маленьком закрытом помещении с перекрываемой вентиляцией. Электрическую часть просто отключать по датчику.
Но это идея. Очень жду ответа коллег по нормативам для таких вещей.
А дальше, насколько я понимаю, стенки помещения должны выдержать весь процесс горения (воспламенившиеся батареи сами себя жгут, насколько я понимаю, и пока не сожгут - горение не прекратится).
Порошком литий тушить бесполезно. порошок перекрывает поступление воздуха, а он и так не нужен для горения. Вода охлаждает.
Идея: Ваш корпус помещать в огнеупорный прочный ящик (из бетона?) с подводом воды. По датчику открывать воду на заполнение. И всё это в маленьком закрытом помещении с перекрываемой вентиляцией. Электрическую часть просто отключать по датчику.
Но это идея. Очень жду ответа коллег по нормативам для таких вещей.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Система автоматического тушения лабораторной LiIon сборки на 18кВтч
Тут лучше на специализированном форуме спросить, может там чего дельное подскажут:
http://www.0-1.ru/discuss/
http://www.0-1.ru/discuss/
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 окт 2020, 16:13
- Имя: Александр
- Страна: Россиия
- город/регион: Санкт-Петербург
Система автоматического тушения лабораторной LiIon сборки на 18кВтч
Впринципе бокс сам по себе огневой, т.е. полностью металлический со специальной дверью, но в нем установка и не одна, не хочется ее терять. Да и горящий металл прожигает и бетон в том числе, а тут аж 100кг "топлива". Заливать водой горящую батарею - выделение большого количества водорода, что черезвычайно взрывоопасно.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Система автоматического тушения лабораторной LiIon сборки на 18кВтч
Тогда её надо выносить за пределы бокса.
И потом, если полыхнёт такая батарея, то полагаю что многое потеряете вокруг и кроме установки.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.