Система автоматического тушения лабораторной LiIon сборки на 18кВтч

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
ANB
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 16:13
Имя: Александр
Страна: Россиия
город/регион: Санкт-Петербург

Система автоматического тушения лабораторной LiIon сборки на 18кВтч

Сообщение ANB »

Коллеги, всем добра.

Есть задача подстраховаться на случай возгорания металлической тумбы с тремя сборками LG LiNMC 60Ah 10S3p (https://small-china.ru/lg-nmc/). БМС от харкочанина масштабируемая по 7 элементов на плату, будет монтироваться в щиту на тумбе. БМС позволяет контролировать температуру каждой "консервы" 3p. Снимать можно кратковременно до 750А. Возникает вопрос как подстраховаться от возгорания. сборки с транспорта, наверное безопасные, но без средств пожаротушения не хотелось бы использовать
Из тог что нашел в сети - порошковые огнетушителе класса D3, но они не автоматические, и вытеснение воздуха аргоном, но готовых решений не нашел. Городить баллон 40л с редуктором и клапаном - это отложим на последнее.

Если не ошибаюсь то в литиевых ВВБ лития по массе 10-15% (https://pbs.twimg.com/media/EXhGMfAU0AE ... name=large)
Вопрос сколько нужно порошка для тушения?

В автомобиле ВВБ тушат погружением в воду вместе с автомобилем

Фото, где планируется установка тумбы и сама тумба не удалось вложить. Поэтому внешняя ссылка (https://photos.app.goo.gl/pkNT3piunUfjTGm69) приложены (ред.админ).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18827
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 989 раз
Поблагодарили: 1872 раза

Система автоматического тушения лабораторной LiIon сборки на 18кВтч

Сообщение Jackson »

От себя добавлю, что по нормативам первая и важнейшая мера ПБ - установка аккумуляторов в отдельном помещении с отдельным входом и перекрываемой при пожаре вентиляцией. И первое что делает любая система пожаротушения - закрывает всю вентиляцию (дверь по ПБ и так должна быть закрыта). Даже если оно там самовозгорелось - не распространится.
А дальше, насколько я понимаю, стенки помещения должны выдержать весь процесс горения (воспламенившиеся батареи сами себя жгут, насколько я понимаю, и пока не сожгут - горение не прекратится).

Порошком литий тушить бесполезно. порошок перекрывает поступление воздуха, а он и так не нужен для горения. Вода охлаждает.

Идея: Ваш корпус помещать в огнеупорный прочный ящик (из бетона?) с подводом воды. По датчику открывать воду на заполнение. И всё это в маленьком закрытом помещении с перекрываемой вентиляцией. Электрическую часть просто отключать по датчику.

Но это идея. Очень жду ответа коллег по нормативам для таких вещей.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Система автоматического тушения лабораторной LiIon сборки на 18кВтч

Сообщение alex45 »

Тут лучше на специализированном форуме спросить, может там чего дельное подскажут:
http://www.0-1.ru/discuss/

Автор темы
ANB
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 16:13
Имя: Александр
Страна: Россиия
город/регион: Санкт-Петербург

Система автоматического тушения лабораторной LiIon сборки на 18кВтч

Сообщение ANB »

Впринципе бокс сам по себе огневой, т.е. полностью металлический со специальной дверью, но в нем установка и не одна, не хочется ее терять. Да и горящий металл прожигает и бетон в том числе, а тут аж 100кг "топлива". Заливать водой горящую батарею - выделение большого количества водорода, что черезвычайно взрывоопасно.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18827
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 989 раз
Поблагодарили: 1872 раза

Система автоматического тушения лабораторной LiIon сборки на 18кВтч

Сообщение Jackson »

ANB писал(а): 30 окт 2020, 15:10 Впринципе бокс сам по себе огневой, т.е. полностью металлический со специальной дверью, но в нем установка и не одна, не хочется ее терять.
Тогда её надо выносить за пределы бокса.
И потом, если полыхнёт такая батарея, то полагаю что многое потеряете вокруг и кроме установки.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.