1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Danfoss FC-302

Модератор: Глоб.модераторы

Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
sedmsi
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 авг 2018, 04:54
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Красноярск

Danfoss FC-302

Сообщение sedmsi »

FC 302 и обычный движок питателя.

переключение: кнопочный пост - АСУ.
Два набора, 1-й кнопки, 2-й АСУ.
Переключаю в ручной режим (обычный пакетник), от кнопок работает как задумано.
Переключаю в АСУ, с панели оператора запускается, но
только 1, 2, или 3 раза и передает управление на кнопочный пост.
Подхожу к кнопкам, тоже стартует раз или два и управление пуском уходит в АСУ.
И так бесконечно, при этом переключатель режима, все время, стоит в автомате.

Мануал по программированию не может объяснить,
как правильно пользоваться наборами, метод "тыка" не помогает, бубен тоже.

Чем он сам руч/авт меняет?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Danfoss FC-302

Сообщение Jackson »

Если звёзды зажигают, значит есть на то причина.
АСУ - откуда управление идёт? Интерфейс какой?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
sedmsi
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 авг 2018, 04:54
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Красноярск

Danfoss FC-302

Сообщение sedmsi »

Profinet, обычный Siemens
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Danfoss FC-302

Сообщение Jackson »

sedmsi писал(а): 26 сен 2020, 12:36 Чем он сам руч/авт меняет?
Ничем. Может по тому же ПрофиНету это и происходит по определённым условиям, которые соблюдаются.
sedmsi писал(а): 26 сен 2020, 12:36 Мануал по программированию не может объяснить
А это надо в мануале на ПЧ искать или в саппорт. Явно не Вы одни так делаете.
Я-то конкретно Данфосы не знаю. Но пост управления просто от печки сам не переключается нигде.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «Danfoss»