1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Постоянно сбивается время в ПЛК

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 3 раза

Постоянно сбивается время в ПЛК

Сообщение Sew_Eurodrive »

Не пойму в чем проблема. Постоянно сбивается время ПЛК. Перепробывал уже все что можно казалось бы.
Настраиваешь все день держится нормально,но видно ночь как переходят сутки опять переходит в +3 часа :ges_hmm:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 100 раз
Поблагодарили: 141 раз

Постоянно сбивается время в ПЛК

Сообщение stesl »

400й... Может батарейка какая? Однако напрягает, что именно в +3 уходит. Надо настройки часового пояса искать. Кстати, попробуйте на PG поставить пояс UTC. А какой вообще там стоит?
С 400м по этой теме не возился
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Постоянно сбивается время в ПЛК

Сообщение aranea »

Sew_Eurodrive, что у вас в проекте в FC5, FC6 и как вызывается FC60? (судя по скриншоту, там какие-то функции работы со временем)
FC72 "G7_STD_3" как будто так и называется "стандартное время +3" - проверьте
есть ли в проекте HMI-панель? или NTP-сервер в локальной сети?
используются ли в проекте следующие функции
2020-09-22_07-43-59.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 3 раза

Постоянно сбивается время в ПЛК

Сообщение Sew_Eurodrive »

aranea писал(а): 22 сен 2020, 07:50 Sew_Eurodrive, что у вас в проекте в FC5, FC6 и как вызывается FC60? (судя по скриншоту, там какие-то функции работы со временем)
FC72 "G7_STD_3" как будто так и называется "стандартное время +3" - проверьте
есть ли в проекте HMI-панель? или NTP-сервер в локальной сети?
используются ли в проекте следующие функции2020-09-22_07-43-59.png
Fc 5 делал сам FC 6 вытягивал время из ПЛК для возможности работы компрессоров по таймеру,время отключения и выключения их задаёт оператор с HMI. HMI там WinCC 7.3. На HMI и ПК время все время адекватно показывает.
Сейчас сделано колхозным способом ((( выведено это время с учетом +3 чтобы оператор не потерялся во времени )))
Пока понятно в каком направлении двигаться ,нужно почитать про SFC управление временем.Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 3 раза

Постоянно сбивается время в ПЛК

Сообщение Sew_Eurodrive »

Вообщем порешал я вроде проблему коллеги.
Все вылечилось тупо заменой SFC1 на FC60 . Как видно по фото выше, локальное время было всегда актуальное,вот и применили стандартную функцию
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Valerich
эксперт
эксперт
Сообщения: 1030
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 106 раз

Постоянно сбивается время в ПЛК

Сообщение Valerich »

ТС, небольшой совет по снятию скриншотов: используйте приложение "Ножницы", быстрый вызов WIN+Shift+S
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»