Не пойму в чем проблема. Постоянно сбивается время ПЛК. Перепробывал уже все что можно казалось бы.
Настраиваешь все день держится нормально,но видно ночь как переходят сутки опять переходит в +3 часа
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Постоянно сбивается время в ПЛК
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Постоянно сбивается время в ПЛК
400й... Может батарейка какая? Однако напрягает, что именно в +3 уходит. Надо настройки часового пояса искать. Кстати, попробуйте на PG поставить пояс UTC. А какой вообще там стоит?
С 400м по этой теме не возился
С 400м по этой теме не возился
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Постоянно сбивается время в ПЛК
Sew_Eurodrive, что у вас в проекте в FC5, FC6 и как вызывается FC60? (судя по скриншоту, там какие-то функции работы со временем)
FC72 "G7_STD_3" как будто так и называется "стандартное время +3" - проверьте
есть ли в проекте HMI-панель? или NTP-сервер в локальной сети?
используются ли в проекте следующие функции
FC72 "G7_STD_3" как будто так и называется "стандартное время +3" - проверьте
есть ли в проекте HMI-панель? или NTP-сервер в локальной сети?
используются ли в проекте следующие функции
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Постоянно сбивается время в ПЛК
Fc 5 делал сам FC 6 вытягивал время из ПЛК для возможности работы компрессоров по таймеру,время отключения и выключения их задаёт оператор с HMI. HMI там WinCC 7.3. На HMI и ПК время все время адекватно показывает.aranea писал(а): ↑22 сен 2020, 07:50 Sew_Eurodrive, что у вас в проекте в FC5, FC6 и как вызывается FC60? (судя по скриншоту, там какие-то функции работы со временем)
FC72 "G7_STD_3" как будто так и называется "стандартное время +3" - проверьте
есть ли в проекте HMI-панель? или NTP-сервер в локальной сети?
используются ли в проекте следующие функции2020-09-22_07-43-59.png
Сейчас сделано колхозным способом ((( выведено это время с учетом +3 чтобы оператор не потерялся во времени )))
Пока понятно в каком направлении двигаться ,нужно почитать про SFC управление временем.Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Постоянно сбивается время в ПЛК
Вообщем порешал я вроде проблему коллеги.
Все вылечилось тупо заменой SFC1 на FC60 . Как видно по фото выше, локальное время было всегда актуальное,вот и применили стандартную функцию
Все вылечилось тупо заменой SFC1 на FC60 . Как видно по фото выше, локальное время было всегда актуальное,вот и применили стандартную функцию
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1030
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 106 раз
Постоянно сбивается время в ПЛК
ТС, небольшой совет по снятию скриншотов: используйте приложение "Ножницы", быстрый вызов WIN+Shift+S