Здравствуйте.
Огромная просьба подсказать как организовать связь в сети Profibus DP между двумя мастерами. Есть два контроллера GE Fanuc RX3i и два модуля мастера Profibus DP. Слышал только, что в Profibus DP между мастерами возможна связь по протоколу FMS, но несмог пока найти никакой более менее подробной информации. прошу подсказать кто, что знает или подкинуть ссылку.
Заранее спасибо всем, кто поделится опытом.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Связь двух мастеров на Profibus DP
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 17 мар 2010, 09:06
- Имя: Lifanov Nickolay
- Страна: Kazakhstan
- город/регион: Pavlodar
Re: Связь двух мастеров на Profibus DP
Связь двух мастеров в Profibus DP осуществляется при помощи железяки Сименса, которая называется DP/DP Coupler. Он видится в сетке обоих мастеров как slave-устройство, ему присваивается два адреса и он имеет 64 байта для чтения/записи от одного мастера другому. В общем, почитай здесь: https://support.automation.siemens.com/ ... reeLang=en
Правда не знаю, есть ли драйвер для этого устройства у GE...
Правда не знаю, есть ли драйвер для этого устройства у GE...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
- Имя: Алексей Юрьевич
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Связь двух мастеров на Profibus DP
Аналогичная железка - Anybus
http://www.industrialnets.ru/index/?int ... t&node=322