- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Помощь новичку!!
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
- Имя: Валиев Айдар Илдусович
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Помощь новичку!!
Здравствуйте,помогите как настроить правильно Profibus...Думаю что проблема в этом...
https://drive.google.com/file/d/17DaYur ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17DaYur ... sp=sharing
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
- Имя: Сергей
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Помощь новичку!!
А что в буфере диагностики?
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Не ждите чуда - чудите сами!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
- Имя: Валиев Айдар Илдусович
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Помощь новичку!!
Скрин и диагностика
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Помощь новичку!!
a1dar_v, предлагаю выложить четкое фото корзины с модулями ПЛК и все заказные
проверьте совместимость, одинаковость и правильность установки модулей синхронизации и их подключение Rx/Tx "Submodule affected: Lower SYNC submodule (IFM2F)"
залейте хотя бы пустой OB72 "Requested OB: CPU redundancy error OB (OB72)"
проверьте назначение номеров стойки (0 и 1) в каждом ЦПУ "Event occurred in the standby CPU in rack 0 / Event occurred in the master CPU in rack 0"
проверьте совместимость, одинаковость и правильность установки модулей синхронизации и их подключение Rx/Tx "Submodule affected: Lower SYNC submodule (IFM2F)"
залейте хотя бы пустой OB72 "Requested OB: CPU redundancy error OB (OB72)"
проверьте назначение номеров стойки (0 и 1) в каждом ЦПУ "Event occurred in the standby CPU in rack 0 / Event occurred in the master CPU in rack 0"
-
- здесь недавно
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
- Имя: Валиев Айдар Илдусович
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Помощь новичку!!
aranea, по корзине прошелся, все модули совпадают...
проверьте совместимость, одинаковость и правильность установки модулей синхронизации и их подключение Rx/Tx "Submodule affected: Lower SYNC submodule (IFM2F)" ----как это понять?что сделать?
проверьте назначение номеров стойки (0 и 1) в каждом ЦПУ "Event occurred in the standby CPU in rack 0 / Event occurred in the master CPU in rack 0"-----номера совпадают...
залейте хотя бы пустой OB72 "Requested OB: CPU redundancy error OB (OB72)"----как это сделать\???
проверьте совместимость, одинаковость и правильность установки модулей синхронизации и их подключение Rx/Tx "Submodule affected: Lower SYNC submodule (IFM2F)" ----как это понять?что сделать?
проверьте назначение номеров стойки (0 и 1) в каждом ЦПУ "Event occurred in the standby CPU in rack 0 / Event occurred in the master CPU in rack 0"-----номера совпадают...
залейте хотя бы пустой OB72 "Requested OB: CPU redundancy error OB (OB72)"----как это сделать\???
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Помощь новичку!!
Может автоматы включить? Те что выключены )
Я так понимаю оно работало и перестало. Если так, дело точно не в Simatic
Я так понимаю оно работало и перестало. Если так, дело точно не в Simatic
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Помощь новичку!!
В screen netpro похоже ошибки при компиляции (раз есть желтый цвет) интересно какие.
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
И еще вы точно знаете, что программа на месте. Дело в том что в CPL используется RAM а не FLESH и если ее случайно вынуть то программа слетит.
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
И еще вы точно знаете, что программа на месте. Дело в том что в CPL используется RAM а не FLESH и если ее случайно вынуть то программа слетит.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
- Имя: Сергей
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Помощь новичку!!
Судя по диагностическому буферу был произведен сброс памяти и теперь в PLC отсутствует программа и, соответственно настройки по железу.
\(Current/last startup type:
- No startup type/following memory reset\)
И вот еще один не понятный момент:
\(SYNC submodule error
occurred in: Master CPU in rack 0, no relevance for user:1f
Submodule affected: Lower SYNC submodule (IFM2F)\)
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Не ждите чуда - чудите сами!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
- Имя: Валиев Айдар Илдусович
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Помощь новичку!!
Спасибо всем за советы, вроде смог сконфигурировать все...
И еще вопрос по АРМ...
С интерфейсных модулей брошены кабели до Scalance (на картинке). Я правильно понимаю что с Scalance я подключаю к АРМУ 2 кабеля на 2 сетевых адаптера? В NetPro как это сделать,один сетевой адаптер могу добавить, а второй нет...
И еще вопрос по АРМ...
С интерфейсных модулей брошены кабели до Scalance (на картинке). Я правильно понимаю что с Scalance я подключаю к АРМУ 2 кабеля на 2 сетевых адаптера? В NetPro как это сделать,один сетевой адаптер могу добавить, а второй нет...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.