Имеется частотник для насосной станции с 4 насосами. Можно ли одним частотником реализовать раскрутку двигателя, отключение его от ЧРП(подключение его к сети) и подключение следующего двигателя на раскрутку.
На данный момент при отключении возникает ошибка которую приходится в ручную с панельки сбрасывать.
Можно ли осуществить такое переключение без последствий? какие моменты нужно учесть?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Altivar630 не реагировать на отключение двигателя
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 02 авг 2019, 10:27
- Имя: Сергей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 13 раз
Altivar630 не реагировать на отключение двигателя
Да, безусловно можно. 600-серия под это и заточена. Называется каскадный режим.
Неплохо расписано в англ. мануале, в русскоязычном часть листов почему-то отсутствует - будьте внимательны.
А в данный момент "при отключении возникает ошибка" - это какая? Вы двигатель на рабочих оборотах от частотника не отключаете часом? Если да, то так не следует делать - может выйти из строя.
Неплохо расписано в англ. мануале, в русскоязычном часть листов почему-то отсутствует - будьте внимательны.
А в данный момент "при отключении возникает ошибка" - это какая? Вы двигатель на рабочих оборотах от частотника не отключаете часом? Если да, то так не следует делать - может выйти из строя.
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Altivar630 не реагировать на отключение двигателя
ATV630 не имеет функции синхронизации с сетью и безударного перевода двигателя на сеть. Встроенные насосные функции позволяют управлять 1 насосом от ПЧ + подключать до 5 дополнительных насосов прямым пуском(или через упп), возможен вариант со сменой ведущего насоса(по 2 контактора на каждый насос, для коммутации на сеть или на пч), тогда дополнительные насосы только прямым пуском.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Altivar630 не реагировать на отключение двигателя
Для того, чтобы ПЧ после раскрутки двигателя переключил его на сеть, в нём должна быть функция синхронизации своего выходного напряжения с напряжением сети (у ABB это модуль RSYC-01), иначе можно получить неслабые броски тока вплоть до срабатывания вводных автоматов, да и вообще откидывать двигатель на номинальном токе от ПЧ может закончиться плачевно для выходных силовых цепей самого ПЧ, так что "ошибка, которую приходится в ручную с панельки сбрасывать", может превратиться в большой "бабах" частотника. В руководстве возможно вообще есть запрет на разрыв цепи от ПЧ до двигателя во время работы ПЧ (у Danfoss FC51 в частности я точно видел такой запрет).
Каскадное управление у ATV630 позволяет при одном регулируемом насосе подключать дополнительные насосы через прямой пуск (ну или через УПП, там по сути просто идёт управление дискретными выходами ПЧ), либо когда все насосы подключены к своим отдельным преобразователям, управлять всеми преобразователями от одного преобразователя-мастера.
https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA310792/
Каскадное управление у ATV630 позволяет при одном регулируемом насосе подключать дополнительные насосы через прямой пуск (ну или через УПП, там по сути просто идёт управление дискретными выходами ПЧ), либо когда все насосы подключены к своим отдельным преобразователям, управлять всеми преобразователями от одного преобразователя-мастера.
https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA310792/
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Altivar630 не реагировать на отключение двигателя
BraS, А можете ссылку дать на этот документ? для реализации этой возможности что то нужно докупить?
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
я так понимаю никак нельзя отключать ЧРП со свободным выбегом двигателя ? для переключения на другой двигатель? вроде гдето встречал отключение чрп от двигателя со свободным его вращением.
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
Нет конечно не находу. Просто стоит переключатель "сеть"/"ЧРП" - управляет двумя пускателями. до запуска насосом(не нажали "пуск") при переключении на сеть возникает ошибка.
я так понимаю никак нельзя отключать ЧРП со свободным выбегом двигателя ? для переключения на другой двигатель? вроде гдето встречал отключение чрп от двигателя со свободным его вращением.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 02 авг 2019, 10:27
- Имя: Сергей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 13 раз
Altivar630 не реагировать на отключение двигателя
Коллеги совершенно правильно меня поправили, после ПЧ перекидывать насос на сеть нельзя. Такой финт с УПП возможен ( фаза и частота по сути та же ).
То, что я описал - это когда ПЧ управляет одним насосом. В случае, если производительности насоса не хватает, то ПЧ через реле пускает дополнительные двигатели ( прямым пуском или через УПП ), при этом снижая производительность "управляемого насоса".
Этот режим "Fixed lead pump" я частенько использую.
Второй режим "Variable lead pump" подразумевает подключение частотника попеременно к разным насосам, но условия переключения нужно уточнить. Я этот режим не использовал ( контакторов много нужно )
Гугл выдал вот такую ссылку на инструкцию на русском.
https://profsector.com/media/catalogs/5ad842380dfba.pdf
То, что я описал - это когда ПЧ управляет одним насосом. В случае, если производительности насоса не хватает, то ПЧ через реле пускает дополнительные двигатели ( прямым пуском или через УПП ), при этом снижая производительность "управляемого насоса".
Этот режим "Fixed lead pump" я частенько использую.
Второй режим "Variable lead pump" подразумевает подключение частотника попеременно к разным насосам, но условия переключения нужно уточнить. Я этот режим не использовал ( контакторов много нужно )
Гугл выдал вот такую ссылку на инструкцию на русском.
https://profsector.com/media/catalogs/5ad842380dfba.pdf