если да..
какой тип подключения нужен в HW?
У меня ошибка BF в CP и ET 200 S.
Но CP видит пассивное устройство на линии через NCM S7
С уважение.
Спасибо.
Отправлено спустя 51 минуту :
Мне тут рассказали что BF ProfiBus шины может быть от не описаных функций FC1 и FC2. Я не могу связать причем здесь ошибка линии и функции считывания данных((
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Может ли ЦП 312 связать с ET 200 S через Profibus CP 342-5?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 фев 2020, 22:58
- Имя: Сергей
-
- частый гость
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
- Имя: Павел
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Может ли ЦП 312 связать с ET 200 S через Profibus CP 342-5?
Если hardware configurator позволил вам скомпилировать конфиг и залить его в контроллер, значит связать можно.
Запустите режим онлайн в hw configurator и посмотрите, какая ошибка у ET200S (в диалоге свойств ET). Иногда помогает диагностировать, но не всегда
Ну и проверьте следующее:
- адрес на ET должен быть такой же как в проекте (dip переключатели на ET)
- набор модулей на ET такой же как в проекте. Порядок установки и наименования должны строго совпадать
- за последним модулем должна быть пластина-терминатор
- все заказные номера (cpu, cp, et, модули) должны совпадать с проектом
- убедитесь, что все модули исправны (один дохлый модуль может вызывать BF)
На счёт FC вы правы. Отсутствие функции вызовет индикацию SF а не BF
Запустите режим онлайн в hw configurator и посмотрите, какая ошибка у ET200S (в диалоге свойств ET). Иногда помогает диагностировать, но не всегда
Ну и проверьте следующее:
- адрес на ET должен быть такой же как в проекте (dip переключатели на ET)
- набор модулей на ET такой же как в проекте. Порядок установки и наименования должны строго совпадать
- за последним модулем должна быть пластина-терминатор
- все заказные номера (cpu, cp, et, модули) должны совпадать с проектом
- убедитесь, что все модули исправны (один дохлый модуль может вызывать BF)
На счёт FC вы правы. Отсутствие функции вызовет индикацию SF а не BF
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 фев 2020, 22:58
- Имя: Сергей
Может ли ЦП 312 связать с ET 200 S через Profibus CP 342-5?
все проверено и подключено верно. Я писал что раба на линии видит , даже если dip переключатель адреса менять включенным питанием линия определяет его адрес. Тут в чем-то другой косяк, сегодня попробую настроить FC1 и FC2. помню одно что давно были такие проблемы но когда загрузил в HW on TIA11 то все стало ок но это не точно)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 май 2018, 15:46
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Тамбов
Может ли ЦП 312 связать с ET 200 S через Profibus CP 342-5?
Так в итоге получилось? Столкнулся с той же проблемой, не видит 342-5 мой dp...
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Может ли ЦП 312 связать с ET 200 S через Profibus CP 342-5?
redmachinen, а там о каких FC1-2 речь то шла? ПЛК с СР с помощью FC что ли общается? BF - Bus Failure, 99% неправильная конфигурация. MuadDib в принципе полный перечень дал по поиску неисправности.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 май 2018, 15:46
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Тамбов
Может ли ЦП 312 связать с ET 200 S через Profibus CP 342-5?
так всё это уже опробовано до форума, уже складывается ощущение что сам СР 342-5 не может в модули...
-
- частый гость
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
- Имя: Павел
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Может ли ЦП 312 связать с ET 200 S через Profibus CP 342-5?
Сам я такой CP ни разу в руках не держал, но не вижу ни одной причины, препятствующей его работе с ET200S. Если сомневаетесь, попробуйте для эксперимента подключить этот слейв напрямую к CPU.redmachinen писал(а): ↑04 сен 2020, 09:35так всё это уже опробовано до форума, уже складывается ощущение что сам СР 342-5 не может в модули...
Можете привести скриншоты ошибок ET200S из HW Configurator?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 май 2018, 15:46
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Тамбов
Может ли ЦП 312 связать с ET 200 S через Profibus CP 342-5?
[/quote]
Можете привести скриншоты ошибок ET200S из HW Configurator?
[/quote]
у меня не ет200, а периферия чужая сименс. Как итог, применил dp_recv и dp_send, сеть поднялась, ошибки ушли.
Можете привести скриншоты ошибок ET200S из HW Configurator?
[/quote]
у меня не ет200, а периферия чужая сименс. Как итог, применил dp_recv и dp_send, сеть поднялась, ошибки ушли.