1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Сертификация М241

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
BraS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 02 авг 2019, 10:27
Имя: Сергей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз

Сертификация М241

Сообщение BraS »

Добрый день участникам.

В очередном ТЗ натолкнулся на строчку: "оборудование, устанавливаемое внутри щита, должно быть сертифицировано для установки в взрывоопасной среде".
Начал листать документацию. В каталогах ПЛК "процесс" серий М340/М580 есть лист с табличкой соответствия разным стандартам, в том числе и по взрывобезопасности ( правда всё равно есть приписка - зависит от изделия).
А вот на М221 и М241/251 серию подобной информации не нашёл. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Может их вообще нельзя применять там?
Где б почитать? :ges_hmm:
P.S. В техподдержку "Шнайдера" запрос послал, если что = )

CSA C22,2 No 142
CSA C22.2 № 213

вот это не оно, случайно?

se_sib
специалист по FLEXEM
специалист по FLEXEM
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 84 раза

Сертификация М241

Сообщение se_sib »

Для M2xx нет сертификатов ATEX. Если не ошибаюсь, нельзя сертифицировать из-за типа сменной батареи. В М340/580 используются конденсаторы и в М262 тоже(но на данный момент, тоже нет сертификата).
Ответить

Вернуться в «ПЛК»