- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Перекосы на линии с тяговыми подстанциями
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
- Имя: Вишневский Денис
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 13 раз
Перекосы на линии с тяговыми подстанциями
Добрый день, есть у меня такая занимательная проблема,
что периодически наш завод садят на линию с тяговыми подстанциями, и в момент
проезда поезда перекосы могут достигать 50%, все весело начинает отключатся по защитам.
Собственно вопрос, поможет ли установка симметрирующего трансформатора
на вводе (вместо используемогоТМГ1000/10/0,4)?
надо ли согласовывать с поставщиками эл.энергии замену трансформатора с обычного на симметрирующий?
как вообще бороться с негативным влиянием тяговых подстанций на наше электричество?
что периодически наш завод садят на линию с тяговыми подстанциями, и в момент
проезда поезда перекосы могут достигать 50%, все весело начинает отключатся по защитам.
Собственно вопрос, поможет ли установка симметрирующего трансформатора
на вводе (вместо используемогоТМГ1000/10/0,4)?
надо ли согласовывать с поставщиками эл.энергии замену трансформатора с обычного на симметрирующий?
как вообще бороться с негативным влиянием тяговых подстанций на наше электричество?
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Перекосы на линии с тяговыми подстанциями
Мне кажется, от поставщика электроэнергии в первую очередь следует добиваться поставки электроэнергии надлежащего качества, а если другого пути нет кроме как транс менять, то это не Вы с ним, а он с Вами должен согласовывать, и как минимум деньгами поучаствовать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
- Имя: Вишневский Денис
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 13 раз
Перекосы на линии с тяговыми подстанциями
с этим вопросом юристы будут разбираться, и согласен что это самый хороший путь,
но с технической точки зрения какой комплекс мероприятий может быть предпринят,
смущает тот момент что перекос не у меня как потребителя, а на входе ко мне, как поведет себя симметрирующий транс?
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Перекосы на линии с тяговыми подстанциями
В голой теории и очень ИМХО, перекос на входе в одной фазе до 50% приведёт к тому, что на выходе транса просядут все три. Ток в потребителях при этом вырастет. И эта просадка на выходе, я не знаю как её оценить, но тоже, вероятно, немаленькая, так что веселье может повториться.
Это как раз тот случай, когда техникой дело можно не исправить (а вложения приличные) и лучше бы поработать сначала юристам.
Не думали о собственной генерации? Я смотрю, крупные предприятия всё больше к ней тяготеют. Работает в параллель с сетью, если есть нерабочие периоды то может останавливаться, на ночь или на выходные например. Мониторит сеть. Как только сеть чихнула - отключаемся и остаёмся на своей генерации до решения вернуться обратно (может быть принято автоматически или персоналом). Чтобы не выбрасывать тепло, от генерации можно и отапливаться.
Я знаю объекты, которые больше 10 лет так работают даже на дизелях, то есть им солярку возить оказывается лучше, чем с ФСКшной сетью мучиться.
Это как раз тот случай, когда техникой дело можно не исправить (а вложения приличные) и лучше бы поработать сначала юристам.
Не думали о собственной генерации? Я смотрю, крупные предприятия всё больше к ней тяготеют. Работает в параллель с сетью, если есть нерабочие периоды то может останавливаться, на ночь или на выходные например. Мониторит сеть. Как только сеть чихнула - отключаемся и остаёмся на своей генерации до решения вернуться обратно (может быть принято автоматически или персоналом). Чтобы не выбрасывать тепло, от генерации можно и отапливаться.
Я знаю объекты, которые больше 10 лет так работают даже на дизелях, то есть им солярку возить оказывается лучше, чем с ФСКшной сетью мучиться.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- специалист
- Сообщения: 655
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Перекосы на линии с тяговыми подстанциями
Вообще странно... тяговые подстанции на железке они таки не маленькие и напряжение там 27500в и линии выделенные... и снабженец выделенный, кто это так ваш завод перекидывает на одну линию с тяговыми подстанциями?
Дайте ссылку(и) на какую-либо документацию по системам генерации, работающими в параллель с сетью.(Структурные схемы, описания)Jackson писал(а): ↑28 июл 2020, 07:51
Не думали о собственной генерации? Я смотрю, крупные предприятия всё больше к ней тяготеют. Работает в параллель с сетью, если есть нерабочие периоды то может останавливаться, на ночь или на выходные например. Мониторит сеть. Как только сеть чихнула - отключаемся и остаёмся на своей генерации до решения вернуться обратно (может быть принято автоматически или персоналом). Чтобы не выбрасывать тепло, от генерации можно и отапливаться.
Я знаю объекты, которые больше 10 лет так работают даже на дизелях, то есть им солярку возить оказывается лучше, чем с ФСКшной сетью мучиться.
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Перекосы на линии с тяговыми подстанциями
Вестимо кто - диспетчеры СК. Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Про генерацию "вообще" - сюда отделил. Не надо проблему автора забалтывать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- специалист
- Сообщения: 655
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Перекосы на линии с тяговыми подстанциями
Тяговые подстанции из 110кв делают не только 25кв(27500в) (бывают 3.3кв DC) для подвижного состава, но и 10кв для "гражданских" потребителей". Так что завод ваш питается от тяговой подстанции, но такие дикие перекосы...х.з. Скорее всего оптимальный выход-установка резервного независимого генератора, по крайней мере с сетями не надо бодаться.den_vish писал(а): ↑27 июл 2020, 06:59 Добрый день, есть у меня такая занимательная проблема,
что периодически наш завод садят на линию с тяговыми подстанциями, и в момент
проезда поезда перекосы могут достигать 50%, все весело начинает отключатся по защитам.
Собственно вопрос, поможет ли установка симметрирующего трансформатора
на вводе (вместо используемогоТМГ1000/10/0,4)?
надо ли согласовывать с поставщиками эл.энергии замену трансформатора с обычного на симметрирующий?
как вообще бороться с негативным влиянием тяговых подстанций на наше электричество?
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Перекосы на линии с тяговыми подстанциями
это когда деньги лишние есть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.