- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение к s7-200
Модератор: Глоб.модераторы
-
- осмотрелся
- Сообщения: 190
- Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Saint-Petersburg
- Благодарил (а): 62 раза
- Поблагодарили: 21 раз
Подключение к s7-200
Уважаемые форумчане! Подскажите непросвещенному, как подрубить MicroWin v.4.0 к PLC 200 (214-1BD21-0XB0) с помощью адаптера 6ES7972-0CB20-0XA0 https://support.industry.siemens.com/cs ... u&lc=ru-RU?
Проблема: в настройках PG/PC интерфейса выбран S7ONLINE (STEP7)-->PC Adapter.Auto.1, при нажатии "Sart network detection" в ответ прилетает месседж, что параметры шины не могут быть определены из-за ошибки соединения.
Также проверял адрес 0 и соответствующую скорость соединения при выборе PC Adapter.MPI.1 и PC Adapter.PPI.1. Результат - указанная точка доступа не найдена.
Не могу соединиться с 200-м.
Адаптер оригинальный, рабочий, при связи с 300-м контроллером проблем не имею (правда, происходит это из STEP7 v5.6).
Подскажите, пожалуйста, куда копнуть, что проверить.
Проблема: в настройках PG/PC интерфейса выбран S7ONLINE (STEP7)-->PC Adapter.Auto.1, при нажатии "Sart network detection" в ответ прилетает месседж, что параметры шины не могут быть определены из-за ошибки соединения.
Также проверял адрес 0 и соответствующую скорость соединения при выборе PC Adapter.MPI.1 и PC Adapter.PPI.1. Результат - указанная точка доступа не найдена.
Не могу соединиться с 200-м.
Адаптер оригинальный, рабочий, при связи с 300-м контроллером проблем не имею (правда, происходит это из STEP7 v5.6).
Подскажите, пожалуйста, куда копнуть, что проверить.
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Подключение к s7-200
Ещё раз обращаю внимание на пункт правил и шапку форума:
Отделил сообщение в новую тему.не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Подключение к s7-200
mf_, для начала почитайте мануал по подключению данного плк к пк... Сразу станет понятно в чем ваша проблема!
А если лень, то скажу что адаптер подобран неправильно.
А если лень, то скажу что адаптер подобран неправильно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 дек 2019, 09:40
- Имя: Евгений
-
- здесь недавно
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 07 янв 2017, 09:12
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Подключение к s7-200
Да, я таким же пользуюсь.
Попробуйте поиграться с настройками, должно все работать
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Подключение к s7-200
Такой адаптер можно использовать с 200, но могут быть нюансы.
А по теме:
Почему вы настраиваете в PC-PG interface точку доступа S7ONLINE если для микровина доступ через точку Micro/Win?
В PC-PG interface входите из самого микровина. Там же все и делайте.
Если в контроллере порт используется для свободно программируемых коммуникаций, то доступ вы получите только остановив его, переключатель в стоп.
А по теме:
Почему вы настраиваете в PC-PG interface точку доступа S7ONLINE если для микровина доступ через точку Micro/Win?
В PC-PG interface входите из самого микровина. Там же все и делайте.
Если в контроллере порт используется для свободно программируемых коммуникаций, то доступ вы получите только остановив его, переключатель в стоп.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 72 раза
Подключение к s7-200
В настройках PG/PC Interface надо настраивать точку доступа "Micro/WIN", а не S7ONLINE. И вообще не факт, что кабелем MPI получится подключится.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Подключение к s7-200
Если есть программатор то можно соединиться без адаптера MPI кабелем в настройках PG/PC Interface поставить PPI. Но это только если стоит CP5611. С новыми программаторами с MicroWin были проблемы. Хотя может уже исправили...
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Подключение к s7-200
Не исправили. Использую виртуалку с пробросом компорта. Хотя и заявлена в версии 4.0.9 поддержка х64 систем, но драйвер пс/ппи кабеля отсутствует, а в х86 работает четко.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 72 раза
Подключение к s7-200
Да практически любым адаптером RS485 на самом деле можно соединиться с S7-200 (если только скорость PLC выставлена не 187.5 кбит/с)
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
- Имя: Воднев Александр Васильевич
- Страна: РФ
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Подключение к s7-200
Драйвер м/с FTDI позволяет работать на этой скорости. В инете есть описание настройки.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 72 раза
Подключение к s7-200
vodav,
Если FTDI поддерживает скорость 187.5 кбит/с - то адаптерами на их основе, вероятно, тоже можно подсоединиться и на этой скорости. Но большинство адаптеров RS485, которые работают через эмуляцию COM-порта, не поддерживают работу на скорости выше 115.2 кбит/с, и вот такими дешевыми адаптерами (типа овеновского АС4) нельзя подключится к S7-200 на скорости 187.5 кбит/с (а на скоростях 9.6 и 19.2 - можно). По факту PPI-адаптер с aliexpress за 500 рублей решает проблему.
Если FTDI поддерживает скорость 187.5 кбит/с - то адаптерами на их основе, вероятно, тоже можно подсоединиться и на этой скорости. Но большинство адаптеров RS485, которые работают через эмуляцию COM-порта, не поддерживают работу на скорости выше 115.2 кбит/с, и вот такими дешевыми адаптерами (типа овеновского АС4) нельзя подключится к S7-200 на скорости 187.5 кбит/с (а на скоростях 9.6 и 19.2 - можно). По факту PPI-адаптер с aliexpress за 500 рублей решает проблему.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 июл 2020, 13:02
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
Подключение к s7-200
Этот кабель только MPI, выбираешь интерфейс PC adapter MPI.1 И поставь галку PG/PC онлу мастер в свойствах интерфейса.