Порт profinet s7-300

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
a93911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
Имя: Андрей А.
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 8 раз

Порт profinet s7-300

Сообщение a93911 »

Здравствуйте, форумчане! Подскажите, у S7-300 какой порт у profinet? Установил Multi Protocol Master OPC сервер, прописал теги, ip, порт 102 (как у s7-1200). ОРС контроллер видит, но теги не считываются (out_of_service). Думаю, может порт другой должен быть?
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Порт profinet s7-300

Сообщение MuadDib »

Подключаемся к S7-300 на порт 102, все опрашивается.

Ошибка out_of_service, как правило, указывает не на невозможность установить соединение, а на внутренние проблемы в OPC сервере. При невозможности установить связь обычно бывает ошибка "Comm failure".

Автор темы
a93911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
Имя: Андрей А.
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 8 раз

Порт profinet s7-300

Сообщение a93911 »

Спасибо за ответ. С причиной разобрался, в настройках сервера по умолчанию стоит слот процессора 1, нужно 2