Аварийные сообщения в панели NB Омрон

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC

Ответить

Автор темы
pkl58
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 544
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 59 раз

Аварийные сообщения в панели NB Омрон

Сообщение pkl58 »

Добрый день. Есть необходимость организовать вывод аварийных сообщений от слейвов в панели.
Слейвы разные, подключены к КОМ2 протокол RTU Extended.
Засада следующая: при конфигурации аварий в окне регистрации тревог можно выбрать только ПЛК без выбора номера станции ( в моем случае по дефолту стоит 1).
Устройство , которое нужно опросить имеет адрес 33. Конфигурирую аварии как показано на рисунке
Снимок_1.PNG
Окна выбора номера станции нет.
После этого добавляю на экран компонент "отображение тревог"
Снимок_2.PNG

Здесь уде есть возможность выбора номера станции. Выбираю 33.
Запускаю симуляцию ( через 2 портовую моксу замыкаю прием с передачей) . И симулирую в Мультивее устройство. Вижу запросы регистра 241 НО!! Идут опросы и устройства с номером 1 и с номером 33. На запрос 33 адреса мультивей успешно откликается, но аварии не отображаются.Так как походу они опрашиваются только по дефолтному номеру станции 1.
В мануалах примеры только с регистрами панели, вариантов опроса устройств с разными адресами на одной шине нет. Можно было бы макросами попробовать обойти эту проблему. К сожалению описания макросов нет. Указано что программируются на Си. Но его не знаю совсем.
Может у кого был прецедент с опросом нескольких устройств по шине РС485 с конфигурацией аварий/сообщений? В чем может быть засада и мои косяки?
Панель сменить, например на Вайнтек, не вариант. Панель у заказчика куплена и менять он ее не будет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
pkl58
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 544
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 59 раз

Аварийные сообщения в панели NB Омрон

Сообщение pkl58 »

Решил проблему.
В документации нет ни слова о настройке сети.
Сначала было так:
Снимок_2.PNG
Сейчас так:
Снимок_3.PNG
.
Причем изначально пытался нарисовать именно второй ПЛК, но при компиляции получал ошибку что один или несколько ПЛК не подключены. Как подключить ХЗ. В мануалах ничего нет.
И самое главное непонятно как рисовать связь между ПЛК и панелью. Раз получится, раз нет. Проверяется компиляцией проекта.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.