1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Автоматический выключатель с внешним управлением

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Автоматический выключатель с внешним управлением

Сообщение Curr93 »

Никита писал(а): 03 фев 2015, 23:44 останов при просадках. Если я верно понял автора, то при после исчезновения напряжения схема должна собираться
Простите что снова поднял тему, но такая же проблема и у меня - как собрать схему именно после исчезновения напряжения. И видимо с минимальным расцепителем это возможно только с мотор-приводом для автоматов? но это же все усложняет... А если применить контактор? Я таких схем и не видел даже на практике
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18777
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1856 раз

Автоматический выключатель с внешним управлением

Сообщение Jackson »

Curr93 писал(а): 21 июл 2020, 07:14 Простите что снова поднял тему, но такая же проблема и у меня
Не простим.
Поднять не свою тему 5-летней давности, чтобы сказать "у меня такая же проблема" - такая сложная проблема что её очень трудно людям донести? То есть, по-Вашему люди должны перечитать, что там было 5 лет назад у кого-то другого, и, проявив нехилую смекалку, сообразить, а что сейчас у Вас происходит, в какой схеме, на каком оборудовании.... Так? Людям больше нечем заняться?
Curr93 писал(а): 21 июл 2020, 07:14 Я таких схем и не видел даже на практике
Но проблема при этом та же самая. Логично.

Описывайте задачу, если хотите получить ответ.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Автоматический выключатель с внешним управлением

Сообщение Curr93 »

Ранее я собирал схемы аварийного грибкового выключателя на расцепителе минимального напряжения, который ставился сбоку на автоматический выключатель и соответственно при пропадании питающего напряжения на расцепителе благополучно выключался и автоматич. выключатель и персоналу далее приходилось вручную все включать.
Сейчас очень хочется избежать этой ситуации и сделать как-то иначе схему (но без использования ИБП) и таким образом получается, что кроме контактора других вариантов нет?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18777
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1856 раз

Автоматический выключатель с внешним управлением

Сообщение Jackson »

Понятнее не стало.

Какой ситуации хочется избежать? Отключения? Так не ставьте кнопку отключения. :)

Лень потом включать ходить? А Вы в курсе что после аварийного отключения автоматическое повторное включение не допускается? Теперь в курсе.

Или какая-то ещё происходит ситуация, которой очень хочется избежать?