Прошу помощи в настройке данного инвертора на ПИД регулирование.
Нужно поддерживать давление постоянно 40 кПа датчик 4-20ma
Видел данные вещи в работе но лично сам ни разу не настраивал.
Если не подробно то дайте хоть направление как и что. Потому что в мануале много всего и не сразу очень понятно
Заранее благодарен!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
АВВ ACS550 ПИД регулирование
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
АВВ ACS550 ПИД регулирование
Немного не в том разделе создали тему, тут только приводная техника Siemens.
По вашему вопросу, если в двух словах:
1. Идем в 99 группу и прописываем данные двигателя и выбираем макрос "PID Control" (чтобы меньше руками изменять параметры).
2. В 10 группе задаем необходимые условия для пуска/останова ПЧ.
3. В 11 группе выбираем источник управления как EXT2.
4. В 13 группе настраиваем AI2 (именно второй) под датчик давления.
5. В 40 группе настраиваем коэф. ПИД-а. В параметре 4010 выбираем задание как "внутренняя уставка", задаем необходимое давление (уставку) в 4011. Задаем ед. измерения, масштаб в 4006-4009.
По вашему вопросу, если в двух словах:
1. Идем в 99 группу и прописываем данные двигателя и выбираем макрос "PID Control" (чтобы меньше руками изменять параметры).
2. В 10 группе задаем необходимые условия для пуска/останова ПЧ.
3. В 11 группе выбираем источник управления как EXT2.
4. В 13 группе настраиваем AI2 (именно второй) под датчик давления.
5. В 40 группе настраиваем коэф. ПИД-а. В параметре 4010 выбираем задание как "внутренняя уставка", задаем необходимое давление (уставку) в 4011. Задаем ед. измерения, масштаб в 4006-4009.