АВВ ACS550 ПИД регулирование

Модератор: Глоб.модераторы

Закрыто

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 3 раза

АВВ ACS550 ПИД регулирование

Сообщение Sew_Eurodrive »

Прошу помощи в настройке данного инвертора на ПИД регулирование.
Нужно поддерживать давление постоянно 40 кПа датчик 4-20ma
Видел данные вещи в работе но лично сам ни разу не настраивал.
Если не подробно то дайте хоть направление как и что. Потому что в мануале много всего и не сразу очень понятно
Заранее благодарен!
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

АВВ ACS550 ПИД регулирование

Сообщение M3f »

Немного не в том разделе создали тему, тут только приводная техника Siemens.
По вашему вопросу, если в двух словах:
1. Идем в 99 группу и прописываем данные двигателя и выбираем макрос "PID Control" (чтобы меньше руками изменять параметры).
2. В 10 группе задаем необходимые условия для пуска/останова ПЧ.
3. В 11 группе выбираем источник управления как EXT2.
4. В 13 группе настраиваем AI2 (именно второй) под датчик давления.
5. В 40 группе настраиваем коэф. ПИД-а. В параметре 4010 выбираем задание как "внутренняя уставка", задаем необходимое давление (уставку) в 4011. Задаем ед. измерения, масштаб в 4006-4009.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 3 раза

АВВ ACS550 ПИД регулирование

Сообщение Sew_Eurodrive »

Огромное спасибо. :good:
За создание не в той группе темы прошу прощения!