Перехожу на портал с микровина. Нужна программка на S7-1200. Похожую делал на 200-м, а здесь никак не удаётся получить прерывания от счётчика. HSC1 в хардваре объявлен как учетверённый А/В, аппаратно это энкодер. Установлена "галка" в строке "хардваре" для активизации прерывания по совпадению текущего референтному. По умолчанию объявлен ОВ40, в нём пока прописаны простейшие команды типа "включить, если выключен" и "выключить, если включён".
Отслеживаю "Watch table". Число со счётчика по адресу 1000 считывается, обнуляется по внешнему входу, как сформулировано в "хардваре", но прерывания не происходят. Команды ОВ40 не исполняются. Пробовал CTRL_HSC - работает, по крайней мере, изменяет текущее значение.
ATTACH тоже пробовал. Какая фича?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
прерывания от HSC
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 июл 2020, 20:48
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Курск
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 июл 2020, 20:48
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Курск
прерывания от HSC
Спасибо! Нашел свой "косяк". Но нумерация счётчиков от единицы слегка напрягла, потому, что "события" нумеруются от нуля...
Тему можно закрыть, извините.
Тему можно закрыть, извините.