Подключение к S7 1200 через switch

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
KIPiAE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 18:47
Имя: Олег
Благодарил (а): 7 раз

Подключение к S7 1200 через switch

Сообщение KIPiAE »

Можете подсказать что не так?Подключаюсь к контроллеру s7 1200 с адресом 192.168.1.4 тиа портал 15, 15.1, 14 в онлайн диагностике через раз видит контроллер (Online & Diagnostics --> Accessible devices --> start search) то покажет его то не покажет!настройки сетевухи компа по разному настраивал!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3971
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 229 раз

Подключение к S7 1200 через switch

Сообщение Никита »

На прошлой неделе занимался тем же самым. TIA14SP1 + Win10 + 2шт. 1214С
Настройки сетевой в компе не трогал, потому как изначально все было в одной 192-й сети, а комп адрес получает по DHCP, хотя и все время один и тот же. У контроллеров 192.168.1.1, второй был вообще чистый. На роутере (домашнем) первый в списке активных подключений увиделся сразу, так что сеть из числа проблем можно исключить.
Влияющих вещей две - отключение файрвола (в моем случае Eset) и запуск портала от имени администратора, при соблюдении этих условий на свежезагруженном компе обнаруживал почти всегда.
Иногда еще при попытке поиска вылетала ошибка (текст не помню, но что то про неподдерживаемость функции) - в этом случе помогала перезагрузка компа...
В общем, Сименс - предмет темный и разумному объяснению не поддающийся.
P.S. Ошибка обычно вылетала после того, как в настройках поиска заново выбирался интерфейс и сетевая карта. Зато после перезагрузки после этой ошибки обнаруживаемость ПЛК была стопроцентная)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
KIPiAE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 18:47
Имя: Олег
Благодарил (а): 7 раз

Подключение к S7 1200 через switch

Сообщение KIPiAE »

Первый свитч куда воткнут контроллер TL SF10005D (который через второй свитч TL SF1016D не видим или через раз) но подключил через DGS 1210 10P всё видит хорошо, но они оба коммутаторы!сетевик сказал про какие то таблицы сети, непонятно поведение.