Доброго времени суток!
Имеется контроллер M241 и расходомер с интерфейсом modbus rtu который подключен к контроллеру по rs485.
Можно ли использовать контроллер как модбас шлюз rtu-tcp и удаленно получать архивные данные с расходомера опрашивая расходомер с ПК, если да то каким образом это реализовать?
Заранее благодарю за ответ!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
M241 как шлюз modbus rtu - modbus tcp
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 13:28
- Имя: Олег
- Благодарил (а): 2 раза
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
M241 как шлюз modbus rtu - modbus tcp
Добрый день!
Использовать для вашей цели можно, но это будет не непосредственное чтение, как это чаще всего реализуется в шлюзах Modbus RTU - Modbus TCP
Расходомер опрашиваете контроллером через Modbus RTU - это у вас уже реализовано
Полученные данные нужно скопировать или:
- в переменные, которым с помощью АТ-декларирования задали адрес (%MW etc)
- в Relocation table (тоже %MW, только два специальных диапазона, см. справку)
Внешним клиентом опрашивайте известные вам промежуточные переменные
Единственно с чем может возникнуть путаница - это адреса двойных переменных, тут посмотрите в справке таблицу распределения адресов в битах-байтах-словах-двойных словах
Использовать для вашей цели можно, но это будет не непосредственное чтение, как это чаще всего реализуется в шлюзах Modbus RTU - Modbus TCP
Расходомер опрашиваете контроллером через Modbus RTU - это у вас уже реализовано
Полученные данные нужно скопировать или:
- в переменные, которым с помощью АТ-декларирования задали адрес (%MW etc)
- в Relocation table (тоже %MW, только два специальных диапазона, см. справку)
Внешним клиентом опрашивайте известные вам промежуточные переменные
Единственно с чем может возникнуть путаница - это адреса двойных переменных, тут посмотрите в справке таблицу распределения адресов в битах-байтах-словах-двойных словах
СВ