Всем привет.
С чего начать? )
Подозреваю, что звучит так - берем SFB(SFC либо другие предпрограммированные блоки) и пользуемся.
Какой? )
И наверняка там присутствует адресация, а как адресоваться к ЧРП G120 c CU230-2 DP? Если согласно тем слотам (и соответственно PIW PQW), что сконфигурированы в Hardware и с другой стороны сформированы в Starter, то они уже участвуют в циклическом опросе и нужды в них нет.
PS Тема все таки по ПЛК, а не по ЧРП. Так как интересует опрос со стороны ПЛК.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как организовать ациклический опрос G120 (DPV1)
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Как организовать ациклический опрос G120 (DPV1)
Спасибо, но проекты-примеры требуют Английский(Великобритания). Win Prof, не Ultimate. Явной смены не поддерживает, а танцы с бубном на PG обычно заканчиваются боком )
Может еще что то есть?
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Как организовать ациклический опрос G120 (DPV1)
Нет пока, спасибо ) Может кто то подскажет другой источник информации. Ну а на нет - будем ставить.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 118 раз
Как организовать ациклический опрос G120 (DPV1)
Открываете папку с проектом в проводнике Windows, заходите в папку Global и удаляете там файл Language. После этого проект откроется и предупредит что язык проекта неизвестен. В Simatic Manager правой кнопкой на проекте - Object Properties..., на вкладке General поставьте галочку Set project language to 'Русский (Россия)', файл Language заново создастся с вашим языком.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Как организовать ациклический опрос G120 (DPV1)
SMax, спасибо за развернутый лайфхак. Очень полезный.
Хмм... адресуемся прям по номеру параметра?... Ну это же Сименс ) Буду пробовать.
Отправлено спустя 8 минут 40 секунд:
И да, пример по Profinet, но легко гуглится брошюрка и по Profinet/Profibus. Там все таки есть отличие. В параметре ID
Думаю в теме документику быть
https://drive.google.com/file/d/1nJWsbF ... sp=sharing
Позволил себе переименовать, для ясности )
Хмм... адресуемся прям по номеру параметра?... Ну это же Сименс ) Буду пробовать.
Отправлено спустя 8 минут 40 секунд:
И да, пример по Profinet, но легко гуглится брошюрка и по Profinet/Profibus. Там все таки есть отличие. В параметре ID
Думаю в теме документику быть
https://drive.google.com/file/d/1nJWsbF ... sp=sharing
Позволил себе переименовать, для ясности )