- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Конфигурирование G120 в Step 7
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Конфигурирование G120 в Step 7
Здравствуйте коллеги.
Ожидаю станции управления насосом на основе G120.
Пытаюсь понять как с ними работать в рамках АСУТП. В ТЗ по максимуму, из того что поняли, описали требования, в частности, что связь будет осуществляться по Profibus-DP. Теперь пытаюсь понять, что я буду делать с этими ЧРП в рамках Step 7 5.6.
Более менее детально описано подключение через GSD файл. Однако упоминается также способ подключения посредством ПО Drive ES Basic (6SW1700-5JA00-4AA0). Однако данное ПО находится в сети как снятое с производства, а всё подобное ПО классифицируется как для PCS7. Моя задача - по максимуму понять функционал, который можно получить от ЧРП при связке его с S7-300. Так помогает ли вышеозначенное ПО? Есть ли "рабочие" версии?
Особенно болезненный вопрос - смогу ли я "увидеть" значения периферии ЧРП (аналог, цифра)? Если есть готовый ответ - буду премного благодарен.
Ну и последний вопрос "на шару" ) Ткните ссылкой где скачивать эти GSD файлы. Плаваю по ресурсам Siemens как та какашка. Не могу словить структуру )
Ожидаю станции управления насосом на основе G120.
Пытаюсь понять как с ними работать в рамках АСУТП. В ТЗ по максимуму, из того что поняли, описали требования, в частности, что связь будет осуществляться по Profibus-DP. Теперь пытаюсь понять, что я буду делать с этими ЧРП в рамках Step 7 5.6.
Более менее детально описано подключение через GSD файл. Однако упоминается также способ подключения посредством ПО Drive ES Basic (6SW1700-5JA00-4AA0). Однако данное ПО находится в сети как снятое с производства, а всё подобное ПО классифицируется как для PCS7. Моя задача - по максимуму понять функционал, который можно получить от ЧРП при связке его с S7-300. Так помогает ли вышеозначенное ПО? Есть ли "рабочие" версии?
Особенно болезненный вопрос - смогу ли я "увидеть" значения периферии ЧРП (аналог, цифра)? Если есть готовый ответ - буду премного благодарен.
Ну и последний вопрос "на шару" ) Ткните ссылкой где скачивать эти GSD файлы. Плаваю по ресурсам Siemens как та какашка. Не могу словить структуру )
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Конфигурирование G120 в Step 7
Каша какая. Из свежих каталогов очевидно, что наследником Drive ES является DriveES Basic Maintenance v56 и более.
Кроме того там же явно написано, что утилита соединяющая Step7 и Starter в единый проект более не нужна и большая ее часть объединена в сам Starter. Вот если бы у вас были старые привода, то, возможно, были бы проблемы (это же, я думаю, и причина снятия с загрузки старых версий стартера - у кого надо они есть).
Ставьте Starter совместимый с вашим Step-ом и работайте. GSD вам зачем? Там все будет.
На сайте есть и примерчик работы с приводами
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Кроме того там же явно написано, что утилита соединяющая Step7 и Starter в единый проект более не нужна и большая ее часть объединена в сам Starter. Вот если бы у вас были старые привода, то, возможно, были бы проблемы (это же, я думаю, и причина снятия с загрузки старых версий стартера - у кого надо они есть).
Ставьте Starter совместимый с вашим Step-ом и работайте. GSD вам зачем? Там все будет.
На сайте есть и примерчик работы с приводами
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Конфигурирование G120 в Step 7
А по другому с Сименсом разве бывает? Когда берешься за что то новое )
Возможно я не доозвучил свои мысли. Мне необходимо поднимать на уровень ПЛК максимум данных с ЧРП. То есть что нужно, что не очень, разобраться нужно исходя из того "что есть". Ровно также и управлять ЧРП при помощи алгоритмов ПЛК. Если и сейчас, Вы скажете, что Starter для этого достаточно, значит так оно и есть.
Я же пока,в какой то из тысячи брошюр увидел какие то телеграммы, битики, байтики, в общем выглядит как конструктор юного моделиста. В брошюрках по Вашей ссылке, все достаточно веселее. Спасибо.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
SMax, благодарю. Главное понять ЧТО читать и где искать ;)
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Конфигурирование G120 в Step 7
Ну есть еще Simotion Scout, для особо продвинутых случаев, вы же задачу не описали, но Starter базовое ПО для SINAMICSов, как без него?
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Конфигурирование G120 в Step 7
Уже два раза описал )
Коллеги, к сожалению не хватает времени досконально разобраться в вопросе, много текучки. А ответ нужен срочно.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС:
Считывание периферии ЧРП Сименс, т.е. его аналоговые и дискретные входа/выхода возможно в любом случае? Или это опция у некоторых моделей? Или такое вообще не практикуется. Если чуть подробнее - удобно было бы подключить некие приборы непосредственно к ЧРП. В первую очередь по току 4-20. Во первых - это рядом, во вторых - эти приборы можно и нужно использовать в контуре ПИД управления. Но эти же показания нужны и на SCADA. И нужно решить вопрос: либо мы эти приборы включаем в общую токовую петлю ЧРП - S7-300 либо подключаем всё к ЧРП, а ЧРП опрашиваем посредством Profibus-DP.
Модель G120. Конкретную марку (букву/префикс) пока не знаем, также не знаем и какой модуль управления. Если понадобится - выясним, потому что подрядчик, судя по всему, приступил к разработке станции.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Конфигурирование G120 в Step 7
Частичку описали. Всю нет. Вы задаете частные вопросы. Да уже и не надо.
А что такое общая токовая петля? Один сигнал и ПЛК и в ЧРП?
Это только вам решать как заводить сигналы. Телеграмма длинная (не безразмерная, конечно), туда напихать можно много чего. И параметры привода, и диагностику, состояние входов, и управление выходами. А можно сделать телеграмму короткой и тогда будет только слово состояния, слово управления, уставка скорости и ее значение. Это все настраивается в приводе. Настройка отличается от просто станции децентрализованной периферии, да и понятно, так как главное это привод.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Конфигурирование G120 в Step 7
Не хочу перегружать участников информацией ) Скважинные насосы. Нужно управлять производительностью. На самом ЧРП - понятно защиты настроить. Можно и продублировать с уровня ПЛК.
Думаю, что разберусь с настройками этих телеграмм. И если все таки состояние входов доступно, то пока на этом вопросы прекращаю. По мере возможности по изучаю еще литературу, поковыряю Степ, ну а остальное - по прибытию пациента.
Спасибо.
Отправлено спустя 10 минут 8 секунд:
Хочу добавить. Конечно не мешает съездить на курсы по приводам. Но прямо сейчас не получится. Все как всегда - долго решали, попробовать Сименс привода или нет. И решили неожиданно, а так как деньги есть все быстро закрутилось. Но на следующий год, как минимум, постараемся заложить обучение. К тому времени и опыт эксплуатации надеюсь будет
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Конфигурирование G120 в Step 7
Без ограничений. Все, что есть в ПЧ, забирайте в ПЛК. Только лишь в телеграмму Профибаса все это влезло. Туда много влезет
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 01 авг 2019, 02:24
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Конфигурирование G120 в Step 7
Всем привет.
Решил не открывать новой темы.
Станции пришли, вроде со всем разобрался. Но пара вопросов все же зависла )
Можно ли как то добыть с ЧРП параметры, которые при обычном формировании телеграммы недоступны?
Например время наработки в часах (р0650), там же сервисный интервал (р0651, который понятно еще и обнулять не плохо бы).
Голова - CU230-2 DP, ПЛК - 315-2 PN/DP.
Формирование телеграммы (как я делал): На ПЛК выставил телеграмму №1, накидал нужное количество слотов. В ЧРП выбрал тип 999 и соответственно подключил нужные параметры. Параметры подключаются, как известно, из выпадающей таблицы.
Дак вот если в этой таблице нет того, что мне нужно, тогда как?
Решил не открывать новой темы.
Станции пришли, вроде со всем разобрался. Но пара вопросов все же зависла )
Можно ли как то добыть с ЧРП параметры, которые при обычном формировании телеграммы недоступны?
Например время наработки в часах (р0650), там же сервисный интервал (р0651, который понятно еще и обнулять не плохо бы).
Голова - CU230-2 DP, ПЛК - 315-2 PN/DP.
Формирование телеграммы (как я делал): На ПЛК выставил телеграмму №1, накидал нужное количество слотов. В ЧРП выбрал тип 999 и соответственно подключил нужные параметры. Параметры подключаются, как известно, из выпадающей таблицы.
Дак вот если в этой таблице нет того, что мне нужно, тогда как?