1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

измерение температуры

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Kip8767
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 08:50
Имя: Игорь
Благодарил (а): 2 раза

измерение температуры

Сообщение Kip8767 »

Здравствуйте уважаемые. Необходимо смонтировать токовый температурный датчик тсму для измерение температуры воды 70-90 °C. Труба 500мм, гильзу купили на 160мм, но на сколько мне известно, измерительная часть должна быть в центре потока воды т.е. 250мм. дублирующий к коммерческому на выходе водогрейного котла. Прямой участок. На сколько это критично по погрешности?

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

измерение температуры

Сообщение olexsa »

А что по этому поводу говорит проектная документация? Или возможно имеется нормативная внутренняя документация?
У нас по отраслевым документам длина гильзы не менее 1/3 Ду.
Имеется еще ГОСТ 8.586.5-2005 "Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств" - так согласно п. 6.3.3 - ПТ или его защитную гильзу (при ее наличии) погружают в ИТ на глубину от 0,3 D до 0,7 D.

Автор темы
Kip8767
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 08:50
Имя: Игорь
Благодарил (а): 2 раза

измерение температуры

Сообщение Kip8767 »

у нас в котельной работает схема: Вы сделайте что бы показывало и считало, а мы потом проект по готовому нарисуем,..ну или его совсем не будет :)
спасибо за ссылку на гост :good:
Ответить

Вернуться в «Вопросы от студентов»