Генератор Stamford HC7 1000ампер на нейтрале
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 окт 2019, 22:55
- Имя: Эльмир
- Страна: Россия
- город/регион: омск
- Благодарил (а): 1 раз
Генератор Stamford HC7 1000ампер на нейтрале
Уважаемые форумчане! Нужна помощь
Имеется энергокомплекс КТП с одним трансформатором (Y/Д) 0,4/6кв и две ДГУ Cummins 0,4kV 1250kVA c генераторами stamford hc7.
Когда включена 1я ДГУ - то все норм
а когда включена 2я ДГУ, то в "0" проводе появляется ток ~250А,
а если включены 1я и 2я, то на 2й в "0" проводе 500А, а на 1й ДГУ - 250А (в "0" проводе)
Нагрузка примерно 400кВт (общая)
При большей нагрузке на ДГУ2 ток возрастает до 1000А.
Генератор мегерили, измеряли сопротивление обмоток ПИТом, все норм.
Из-за чего может возникать такой ток в "0" проводе?
Имеется энергокомплекс КТП с одним трансформатором (Y/Д) 0,4/6кв и две ДГУ Cummins 0,4kV 1250kVA c генераторами stamford hc7.
Когда включена 1я ДГУ - то все норм
а когда включена 2я ДГУ, то в "0" проводе появляется ток ~250А,
а если включены 1я и 2я, то на 2й в "0" проводе 500А, а на 1й ДГУ - 250А (в "0" проводе)
Нагрузка примерно 400кВт (общая)
При большей нагрузке на ДГУ2 ток возрастает до 1000А.
Генератор мегерили, измеряли сопротивление обмоток ПИТом, все норм.
Из-за чего может возникать такой ток в "0" проводе?
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Генератор Stamford HC7 1000ампер на нейтрале
Тут миллион причин может быть. От перекоса по реактивной мощности до ошибок в монтаже цепей измерения. На форуме это не решить - это на месте надо смотреть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Генератор Stamford HC7 1000ампер на нейтрале
Советую завести оба генератора, ввести их в параллель с сетью, отключиться от сети (работать в острове) и одномоментно снять замеры по каждому генератору:
Только не просите сейчас объяснять, чем cosФ отличается от power factor (неоднократно уже писал тут - поиск работает).
- напряжение по всем трём фазам
- ток по всем трём фазам
- мощность активная по всем трём фазам
- мощность реактивная по всем трём фазам
- коэф.мощности общий (cosФ)
- коэф.мощности полный общий (power factor)
Только не просите сейчас объяснять, чем cosФ отличается от power factor (неоднократно уже писал тут - поиск работает).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 окт 2019, 22:55
- Имя: Эльмир
- Страна: Россия
- город/регион: омск
- Благодарил (а): 1 раз
Генератор Stamford HC7 1000ампер на нейтрале
Спасибо за ответы,
Генераторы работают в острове, сеть физически отсутствует.
По показаниям с контроллера каких либо перекосов не было,
В том и дело, что когда 1й генератор работает в одиночку - то все в норме,
а когда 2й генератор в одиночке - то появляется ток в "0" проводе.
Ток измерял клещами,
По возможности сделаю все замеры, и отпишусь
Про PF и cosfi не знал, теперь буду знать, спасибо.
Генераторы работают в острове, сеть физически отсутствует.
По показаниям с контроллера каких либо перекосов не было,
В том и дело, что когда 1й генератор работает в одиночку - то все в норме,
а когда 2й генератор в одиночке - то появляется ток в "0" проводе.
Ток измерял клещами,
По возможности сделаю все замеры, и отпишусь
Про PF и cosfi не знал, теперь буду знать, спасибо.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Генератор Stamford HC7 1000ампер на нейтрале
Должны быть. Иначе только одно из двух: либо утечки, либо разное количество полюсов на фазу в генераторах. Но изоляцию Вы замеряли, а генераторы одинаковые. Не сходится.
Нужны замеры.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 02 авг 2019, 10:27
- Имя: Сергей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 13 раз
Генератор Stamford HC7 1000ампер на нейтрале
При нагрузке 400кВт и косинусе 0,8 получается по 700 ампер на фазу ток. А у вас в нейтрали столько. "Ставлю" на перепутанную нейтраль с фазой.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Генератор Stamford HC7 1000ампер на нейтрале
Тогда синхронизация была бы невозможна. А она в порядке. Такие косяки вылавливает автоматика ДГ и просто не даёт включать генератор на нагрузку.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 апр 2020, 10:05
- Имя: юрий
Генератор Stamford HC7 1000ампер на нейтрале
Такоечасто бывает, когда контуры заземления разные. Особенно у ДГУ и трансформатора