Коллеги, приветствую.
Ситуация следующая: для 3х аварийных генераторов(тип СГС-14-100-6У2, Pn=2500 кВт, In=287A, cosφ=0,8 U=6300В) главной целью является запуск подземного насоса водоотлива с асинхронным электродвигателем dSh560H4D, (с параметрами: изолированная нейтраль, 50Гц, 2000 кВт, cos 0,86, 6000В, 224А, 1495 об/мин, режим S1, кратность пускового тока 7). Запуск происходит с устройства плавного пуска.
Суть проблемы заключается в том, что при разгоне электродвигателя длительностью 20 секунд через устройство плавного пуска КАППВ осуществляется потребление индуктивной реактивной мощности (намагничивание обмоток статора электродвигателя) до 8МВар при этом на аварийном источнике питания ожидаемо идет посадка напряжения до 5,8 кВ, что является допустимым. В момент перехода электродвигателя в номинальный режим работы происходит резкий сброс индуктивной реактивной мощности (в течение менее 1 секунды) при этом происходит скачок напряжения свыше 7,3кВ, что является не допустимым.
Подскажите как можно решить данную задачу? Годятся любые мысли.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как подружить мощного потребителя с аварийным источником
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 дек 2015, 11:34
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Питер
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Как подружить мощного потребителя с аварийным источником
Варианты решения:
- Более точная настройка регуляторов напряжения на быструю реакцию, возможно с добавлением статизма по напряжению (это непосредственно никак не повлияет, но некоторым регуляторам от этого становится легче жить);
- Уменьшить скачок реактивной мощности, изменив алгоритм запуска.
- заменить регулятор напряжения на контроллер напряжения например на DVC-310 или DVC-550 с соответствующей автоматикой, перейдя с плавного пуска ПЧ к пуску методом контроля возбуждения (а-ля самосинхронизация)
- заменить генераторы с увеличением номинальной мощности, потому как эти генераторы по реактивке получаются перегруженные, а запаса по намагничиванию железа нет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.