Здравствуйте.
У меня имеется проект PCS7, где в STEP 7 написана программа для контроллера (400 H), а в WinCC сделаны экранные формы для верхнего уровня. Дошел черед до разработки визуализации панели оператора - используется TP1500 Comfort, и если до этого в аналогичных проектах ПО для панели оператора разрабатывалось во Flexible, который так же являлся частью мультипроекта в Simatic Manager, то в этот раз с панелью идет TIA Portal… и вот тут у меня возник вопрос - как быть. Должен ли я оставить сделанную часть в PCS7 как есть и отдельно разработать ПО для панели в TIA Portal, где-то указав связь с контроллером, или же как и раньше надо делать ПО для панели во Flexible, а потом делать миграцию проекта в TIA Portal. В общем прошу совета - с какой стороны подступиться к программированию данной панели оператора.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
TP1500 Comfort и PCS7
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 мар 2020, 15:46
- Имя: Вячеслав
- Страна: РФ
- город/регион: Спб
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
TP1500 Comfort и PCS7
Данные тащите в портал через proxy-device. Панель сразу рисуете как надо в Портале. Про переключение между Н-ЦПУ надо только посмотреть для портальных панелей (вроде была статья на поддержке), так как сам портал 400-Н не поддерживает.
Рисование во флексе и последующая миграция не очень хороший вариант. Вот если бы у вас уже была нарисованная панель, тогда да.
Рисование во флексе и последующая миграция не очень хороший вариант. Вот если бы у вас уже была нарисованная панель, тогда да.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 29 окт 2017, 19:52
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 18 раз
TP1500 Comfort и PCS7
Доброе утро. Вот пример от сименса.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-DE
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-DE