1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Панели серии ТР - сброс авторизации

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
a93911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
Имя: Андрей А.
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 8 раз

Панели серии ТР - сброс авторизации

Сообщение a93911 »

Здравствуйте, коллеги. Вопрос по системе управления пользователями панелей ТР700, ТР900. На обоих моделях через некоторое время становится невозможно авторизоваться, панель не принимает пару логин/пароль, хотя какое -то время всё прекрасно работало. Причем на панели ТР900 сначала перестал авторизовываться один пользователь, затем через некоторое время второй.
Панель запрограммирована таким образом, что невозможно поменять данные авторизации через какие - либо системные настройки.
Аватара пользователя

DemoN9577
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
Имя: Сергей
Страна: СССР
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 28 раз

Панели серии ТР - сброс авторизации

Сообщение DemoN9577 »

В настройках пользователя есть пункт "Enable password aging" - настройки срока действия пароля.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4909
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Панели серии ТР - сброс авторизации

Сообщение VADR »

Некоторое время назад у меня была похожая проблема. Обсуждали здесь: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=1 ... 5&p=102912. Посмотрите, может быть у вас то же самое.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
a93911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
Имя: Андрей А.
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 8 раз

Панели серии ТР - сброс авторизации

Сообщение a93911 »

Настройка срок действия пароля в свойствах группы имеется, но она неактивна (не поменять)
Изображение

Отправлено спустя 14 минут 42 секунды:
Нашел где включается срок действия пароля - в настройках рантайма. И похоже, понял причину - по умолчанию было включено только 3 попытки ввода пароля.
В связи с этим вопрос - при некоррректных попытках учетка блокируется навсегда или до перезагрузки панели?

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Панели серии ТР - сброс авторизации

Сообщение POV »

Перезагрузка панели (по питанию) вас не спасет.
Спасет загрузка проекта в панель с PG, с галочкой на загрузку пользователей.
Деблокировать учетку можно через стандартный контрол управления пользователями в RT (только для администратора пользователей)
Еще можно сделать Backup пользователей до блокировки учеток и Restore пользователей в случае блокировки, например через ProSave, да и полный Backup, скорее всего, вас тоже спасет, но сделанный до блокировки.
Если есть доступ к системе, можно манипулировать файлом, где лежат учетки пользователей (не пробовал на новых панелях, на старых прокатывало)
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4909
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Панели серии ТР - сброс авторизации

Сообщение VADR »

a93911 писал(а): 02 мар 2020, 21:27 В связи с этим вопрос - при некоррректных попытках учетка блокируется навсегда или до перезагрузки панели?
Мне приходилось перезаливать проект в панель.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

DemoN9577
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
Имя: Сергей
Страна: СССР
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 28 раз

Панели серии ТР - сброс авторизации

Сообщение DemoN9577 »

У Вас TIA Portal?
В дереве проекта выбираем пункт "runtime setting", вкладка "user administation"
Изображение
Хотя, если не активна, то ограничение по сроку действия не установлено...
Снимите ограничение попыток ввода паролей, как советовал VADR
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»