В системе безопасности управления компрессорами используются модули аналогового ввода Allen-Bradley 1734-IE4S, ревизия 1.003, в качестве ПЛК используется Allen-Bradley Guardlogix L71S.
Появились ошибки по трем каналам модуля 1734-IE4S (тэг B2-02): ch#0 код ошибки 125, ch#1 код ошибки 120, ch#2 код ошибки 125. Индикаторы модуля Input0, Input1, Input2 светятся красным.
Было проверено полевое оборудование, подключенное к модулю и конфигурации каналов модуля, все в норме. Т.к. на канале #1 присутствовала ошибка с кодом 125 (Несоответствие конфигурации АЦП), было принято решение заменить модуль на запасной.
Замена модуля производилась по сценарию 2 (SNN сменного модуля отличается от оригинала и подпись безопасности существует), данная процедура описана в руководстве пользователя – раздел 8 «Replacing POINT Guard I/O Modules».
Однако после замены модуля ошибки остались.
Несколько повторных отключений/подключений модуля IE4S, замены местами, перезагрузки контроллера, загрузки в него программы заново не дало положительных результатов.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Ошибки 120 и 125 в модулях Allen-Bradley 1734-IE4S
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 17:38
- Имя: Миронов Михаил Юрьевич