Добрый день, прошу прощения за нубский вопрос. Подключаю датчик температуры дтс 036 pt100 к теплоконтроллеру ИМ2300. пишет температуру -270 т.е. обрыв. не правильно подключаю?
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
правильно понимаю что I1 и U1 должны быть взяты с одного конца сопротивления, а I2 и U2 с другого? разницы же нет в том какая из клемм 1 или 3 будет U а какая будет I раз они все равно соединены в одной точке ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
дтс 036 pt100 и ИМ2300
Модератор: Глоб.модераторы
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
дтс 036 pt100 и ИМ2300
при правильном подключении сопротивление I-U 0 Ом U-I 0 Ом I-I (U-U) ~ 100 Ом
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 16 авг 2019, 08:50
- Имя: Игорь
- Благодарил (а): 2 раза
дтс 036 pt100 и ИМ2300
для полной ясности I1-I2 U1-U2 100 Om, I1-U1 I2-U2 0 Om, I1-U2 I2-U1 100 Om?
Отправлено спустя 22 минуты 5 секунд:
прибор продолжает сидеть в минусе. в паспорте указан на измерительный вход R1 датчик Pt 100. прибор серии AF клеммы 3-I1, 4-U1, 16-U2, 17-I2
Отправлено спустя 22 минуты 5 секунд:
прибор продолжает сидеть в минусе. в паспорте указан на измерительный вход R1 датчик Pt 100. прибор серии AF клеммы 3-I1, 4-U1, 16-U2, 17-I2
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
дтс 036 pt100 и ИМ2300
а можно фото датчика? что то в инете не нашел ничего.
А если подключить мост изначально по схеме?
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
дтс 036 pt100 и ИМ2300
А у вас 1 датчик зацеплен? Если 1 то во 2-м надо перемычку установить. Генератор измерительного тока общий на оба канала.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
как на схеме
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.