1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключение панелей в режиме Slave

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
SergeyPanishev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 17:05
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Kostroma
Забанен: Бессрочно

Подключение панелей в режиме Slave

Сообщение SergeyPanishev »

Добрый день.

Имеется две панели Weintek и контроллер M241 (SE). Панели подключены на один вход контроллера по ModBusRTU. На втором порте ModBus M241 висит другое оборудование. На панели выводятся информация о статусе работы оборудования и задается по два параметра настройки.
Подскажите пожалуйста можно ли организоваться следующую схему: обе панели работают в режиме Slave, контроллер Master. Он с заданной периодичностью пишет данные в панель и считывает параметры настройки оборудования (допусти 2 раза в сек.). На основании этих данных контроллер уже управляет оборудованием на втором порте.

Интересует работоспособность данной схемы. И как правильно задать настройки для панелей и контроллера в таком случае. Если можно с указание настроек в EasyBuilder.

Или применить другой вариант: одна панель Master, контроллер и вторая панель Slave. По возможно тоже бы узнать как настраивается данная схема.

Заранее благодарю.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 182 раза

Подключение панелей в режиме Slave

Сообщение Madwolf »

Панель вполне себе может работать как подчиненное устройство. Для этого нужно добавить устройство Modbus Server.

VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
Имя: Иван Николаевич
Поблагодарили: 21 раз

Подключение панелей в режиме Slave

Сообщение VanMo »

Добрый день.
Возможны обе схемы.
Настройка панели как слэйв: http://www.rusavtomatika.com/forum/view ... ?f=7&t=122
Работа в режиме мастера с несколькими слэйвами: http://www.rusavtomatika.com/forum/view ... ?f=7&t=131
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»