Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
apel512 писал(а): ↑17 дек 2019, 22:40
Результат счета, согласно документации, должен попадать в Y002
Очень большие сомнения в этом. Скрин документации приложите.
Безымянный2.png
Вот в программе его использование.
Безымянный3.png
Если нет жесткой привязки C251 и Y2, а в программе это ставится, почему-то нигде нет "Contact", который бы назывался "C251", чтобы сработать какой-то Yxxx.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
В мануале дан ПРИМЕР использования счётчика.
В ПРИМЕРЕ по факту достижения счётчиком предустановленого значения включается дискретный выход. В ПРИМЕРЕ это Y002
Но текущая (накопленная) величина хранится в самом счётчике.
--------------------------------------------------- «У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
apel512 писал(а): ↑18 дек 2019, 07:42
почему-то нигде нет "Contact", который бы назывался "C251"
Как же нет? А какой по-Вашему контакт опрашивается в примере при управлении выходом Y002 ?
Это он и есть - "контакт/бит" C251 !!!
Под именем Cxxx выступает как бит результата счёта, так и аккумулятор (текущая величина) счётчика, и вход счётчика имеет то же обозначение. Всё зависит от контекста, от инструкции, в которой используется обозначение счётчика.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
pkl58 писал(а): ↑18 дек 2019, 08:38
Там могут быть инструкции сравнения. У быстрых счетчиков не обязательно использовать прямой выход достижения уставки
Разумеется. Всё зависит от задачи и стиля программиста. Тем более, когда в реальности счётчик совсем не работает быстро.
--------------------------------------------------- «У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Спасибо всем ответившим.
Знания про LAD и Мицу у меня поверхностные.
Счетчик обрабатывается командами зонного сравнения.
Просто среда gxworks2 не находит тот же c251, если он внутри инструкции (dzcmp).
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk