1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Fotonus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 авг 2019, 17:53
Имя: Михаил
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Сообщение Fotonus »

Доброго дня всем! Собственно вопрос - можно ли как-то подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?
ПЛК мицубиши FX1S, FX3G и подобные. Нужно чтобы в изибилдере определялись именно мицубиши, а не модбас и прочее неудобное. То есть чтобы можно было обратиться к регистрам или внутренним меркерам любого из ПЛК также, как и при подключении одного ПЛК.
Аватара пользователя

Valerich
эксперт
эксперт
Сообщения: 1030
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 106 раз

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Сообщение Valerich »

Что вам мешает скачать бесплатный Изи билдер и посмотреть?

Хоть десять (по соответствующему интерфейсу):
Wein-Mitsu.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
Fotonus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 авг 2019, 17:53
Имя: Михаил
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Сообщение Fotonus »

and909, у меня есть изибилдер и панель и плк, один плк работает без проблем, второй не даёт никак добавить.. :ges_no: я имею ввиду программно не даёт добавить второй ПЛК, если один уже такой же есть. То есть добавил я FX1S-14MT, хочу добавить ещё один, а изибилдер выдает ошибку - мол нельзя добавить FX1S, так как он уже существует.
А вторая проблема - как его физически подключить к панели? у панели один com-порт, у ПЛК тоже один, круглый этот на 8 контактов. Всё в парралель соединить?... Помоему не прокатит, ведь они тогда получается на одной линии будут висеть, короче запутался(
А по поводу R04 не слышал, это по эзернету? так ведь у ПЛК нету разъемов рж45..
Последний раз редактировалось Fotonus 06 ноя 2019, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Valerich
эксперт
эксперт
Сообщения: 1030
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 106 раз

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Сообщение Valerich »

Fotonus писал(а): 06 ноя 2019, 15:07 То есть добавил я FX1S-14MT, хочу добавить ещё один, а изибилдер выдает ошибку - мол нельзя добавить FX1S, так как он уже существует.
По какому интерфейсу подключаете-то? Если по тому, который не позволяет несколько слейвов (RS232, RS422(круглый этот на 8 контактов, теоретически да, но нет), USB), то, естественно, билдер будет ругаться.

Несколько ПЛК можно подключить по интерфейсам, например, RS485, Ethernet, есть они в FX1S-14MT? (Лень лезть в мануалы, сами ищите).
Аватара пользователя

Автор темы
Fotonus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 авг 2019, 17:53
Имя: Михаил
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Сообщение Fotonus »

Подключаю по единственно возможному варианту подключения - RS422 (круглый этот на 8 контактов), а Ethernet нету, я же выше упомянул. RS422 порт у ПЛК один и он же видимо RS485, так как у винтека RS422 нет, а есть либо RS232 либо RS485-2W либо RS485-4W. У меня на панельке, вернее на штекере который идет к ней - распаяна схема для варианта RS485-2W (как рекомендуют в мануале). И этот провод идет в ПЛК в круглый разъём на 8 пин, который в мануале называют как разъём для RS422. Так что особо не могу понять на каком "языке" панелька и ПЛК между собой общаются)) но как-то же общаются и всё работает). Получается что физически нельзя соединить два ПЛК в эту панель? А если взять панель с двумя интерфейсами RS485, например MT8071iE ? С ней не разу не сталкивался.
Аватара пользователя

Valerich
эксперт
эксперт
Сообщения: 1030
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 106 раз

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Сообщение Valerich »

Тогда предлагаю попробовать сделать так:

1. В настройках 2х ПЛК (из GX Works или в чем вы прогаете) задаете им разные адреса, например 1 и 2;
2. В проекте HMI задаете один ПЛК;
3. При задании адреса переменной явно вставляете адрес ПЛК:
Аннотация 2019-11-07 083529.png
В проекте это будет выглядеть следующим образом:
Аннотация 2019-11-07 084219.png
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
ПС: Физическое подключение ПЛК выполните согласно стандарту RS485
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
Fotonus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 авг 2019, 17:53
Имя: Михаил
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Сообщение Fotonus »

and909, Блин, интересная мысль! Спасибо) Хотя ещё не знаю получится ли) ПОйду пробовать в общем :non_nuke:

pkl58
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 544
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 59 раз

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Сообщение pkl58 »

Мало вероятно, что так получится RS-422 четырехпроводный интерфейс. Mожет докупит адаптер ( артикул не помню) и использовать RS-485 ?
Аватара пользователя

Автор темы
Fotonus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 авг 2019, 17:53
Имя: Михаил
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Сообщение Fotonus »

pkl58, да я вот ещё в процессе обдумывания как соединить физически, помню точно что в настройках изибилдера стоит RS485-2w. И соответственно кабель для соединения панели и ПЛК должен быть спаян по такой схеме (паял давно, уже не помню как, надо прозванивать, а он не под рукой сейчас). Но вот сейчас открыл ради интереса схему подключения и опять озадачился вопросом - по какому в итоге интерфейсу общаются контроллер с панелью? Если схема выглядит так:
плк-хми.jpg
Внимание, вопрос знатокам - RS485 или RS422 таки?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Valerich
эксперт
эксперт
Сообщения: 1030
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 106 раз

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Сообщение Valerich »

Ну у вас же написано: HMI использует интерфейс 485, а ПЛК 422, чего непонятно-то :ext_book:

alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 635
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
Имя: Алексей Угрюмов
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 25 раз

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Сообщение alex_ugrumov »

В круглом разъеме не адресуемый протокол. Повесить два контроллера в одну сесть 422/485 через круглые разъемы нельзя.
Alex.
Аватара пользователя

Valerich
эксперт
эксперт
Сообщения: 1030
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 106 раз

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Сообщение Valerich »

alex_ugrumov писал(а): 09 ноя 2019, 18:49 В круглом разъеме не адресуемый протокол.
А можно ссылочку на описание протокола?

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Сообщение paul-th »

То что сейчас работает у автора называется одноточечный протокол без номера станции и устройства и работать с двумя ПЛК не будет, я не знаю как у автора, но у FX есть платы расширения для многоточечного обмена(она очень маленькая и не дорогая, вставляется в разъем под крышкой на лицевой панели ПЛК) , но как это всё увязать в программе и назначить главного в сети это надо думать ибо панель по любому должна быть мастером, второй ПЛК коннектить с первым через эту плату и в первом прописывать обмен между ними, и панель подключать к первому, уже дальше командовать процессом. Либо менять оборудование.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 182 раза

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Сообщение Madwolf »

Для новичков: если изи билдер позволяет задать номер станции, можно. Естественно на 232 или 432 это сделать нельзя. Нужно использовать панель с двумя портами. 8071 пойдет.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18766
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1855 раз

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Сообщение Jackson »

А преобразовать 422 в 485? Настройками ПЛК или просто проводами?

ИМХО, 422 - настолько редкая штука, что слабо верится в то, что нельзя получить в ПЛК 485-й.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

pkl58
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 544
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 59 раз

Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?

Сообщение pkl58 »

Можно использовать FX3U-485-BD стоит недорого.
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»