Неисправность ПЧ Altivar 71
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 30 окт 2019, 14:12
- Имя: Дима
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 3 раза
Неисправность ПЧ Altivar 71
Добрый день. Шеф наш решил приобрести халявы, взял 4 ПЧ подешёвке, заведомо неисправных. Собрав из них 2 (на остальных 2-х выгорело полплаты) и заменив модули Semikron, получаем неисправность в левом верхнем углу с кодом NLP (нет сетевого питания) на обоих ПЧ. Зашёл в мониторинг ПЧ, там показано напряжение сети 220В. Подскажите пожалуйста, откуда будет эффективнее начать поиски??
-
- администратор
- Сообщения: 18749
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Неисправность ПЧ Altivar 71
Я полагаю, эффективнее начинать с начальства, искать здравый смысл.
И приобрёл. А он не считал, сколько стоит рабочее время работника, который будет с этой халявой разбираться? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Неисправность ПЧ Altivar 71
Подозреваю, что ничего хорошего из затеи не выйдет. ШЭ запчасти для частотников всем подряд не продает, только оф. представителям, а уж добиться от них устройства аппарата для ремонта (не крупноблочного) подозреваю что вообще невозможно, потому как в российском представительстве их, скорее всего, просто нет, а у франзузов это хау-ноу.
Искать надо наощупь, где контролируется это питание. Кстати, питание мозгов у них откуда берется?
Искать надо наощупь, где контролируется это питание. Кстати, питание мозгов у них откуда берется?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 30 окт 2019, 14:12
- Имя: Дима
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 3 раза
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Неисправность ПЧ Altivar 71
Внутреннее откуда? Обычно на эти цели небольшой тороидальный транс ставят, на 400В первички, включенный промеж фаз на входе. Где-то в том же районе можно поискать цепи контроля напряжения
Есть возможность ЛАТРом напряжение на входе поменять и посмотреть что будет?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Неисправность ПЧ Altivar 71
Шнайдеровсеие ПЧ это каждая марка вещь в себе. Схемы по маркам сильно отличаются друг от друга. Самое хреновое что там есть, это исполнение блока питания, в нем нет гальванической развязки между цепями управления и питания управления силовыми ключами, при ТРАБАБАХЕ силового модуля прошивает насквозь всё до мозгов и силовой части, и платы управления. Если тупо неисправен блок питания, а всё остальное цело, то ещё можно вылечить, а если как у вас, то думаю, напрасная трата времени. Схем нет и не найдете. Там два процессора(силовая плата и плата управления) и связаны по внутреннему протоколу обмена, что там и как темный лес. И что ещё там темного, в процессорах зашит фирменный код каждой платы и привязка плат друг к другу в каждом ПЧ. Как их обнулить и подружить, если платы от разных ПЧ,тоже темный лес. А начать с проверки всех элементов силовой платы, искать датчик напряжения питания силовой части.