Здравствуйте,имеется бетонный завод Stetter,верхний уровень управление осуществляется прогой mc150,с недавних пор перестала показываться консистенция бетона(тарировка),и так же выскакивает ошибка контроль числа оборотов смеситель 1,подскажите люди добрые в чем может быть проблема...?
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Stetter
что за зверь такой? Google с наскока не находит...
а как рассчитывается (откуда берётся) эта консистенция бетона?
чем измеряются обороты смесителя? надо по порядку проверять элементы следующей цепочки: датчик - кабельная линия - приёмник - софт
Может электрические схемы хотя бы есть по установке?