Точка определения сети. Свойство блока. Групповая обработка.

Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3339
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 181 раз
Поблагодарили: 368 раз

Точка определения сети. Свойство блока. Групповая обработка.

Сообщение AGorskiy »

В проекте используются как просто точки определения соединений (ТОС), так и точка определения сети (ОС). В свойствах проекта задано свойство блока для ТОС, чтобы не добавлять префикс для всех соединений.
Однако для ОС нет свойства блока, нет от слова - вообще.
Внутри ОС есть соединения, но все свойства блока там неактивны, то есть не работают.

Нужно, чтобы в ОС тоже можно было добавить префикс, сейчас ставлю его вручную, но при выводе отчета - свойство для ТОС и ОС должно использоваться одно, иначе две формы отчета и куча проблем для такого простого отчета как таблица соединений.

Вопрос: как сделать?
2019-10-01_9-37-09.png
2019-10-01_9-37-43.png
2019-10-01_9-41-19.png
2019-10-01_9-41-48.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 90 раз
Поблагодарили: 116 раз

Точка определения сети. Свойство блока.

Сообщение legionercheg »

Мне кажется подчиненные формы должны решить вопрос (через свойство Разделителя добавлять префикс для ОС). А настроить схему нумерации для ОС не получилось? Т.е. чтобы префикс там автоматом ставился?
Аватара пользователя

Автор темы
AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3339
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 181 раз
Поблагодарили: 368 раз

Точка определения сети. Свойство блока.

Сообщение AGorskiy »

legionercheg писал(а): 01 окт 2019, 10:16 А настроить схему нумерации для ОС не получилось?
Нумерация уже должна быть заложена в макросах. То есть при размещении макроса в той или иной структуре проекта, нумерация автоматически меняется. Так происходит с ТОС, но ОС всё портит и приходится подставлять "костыли" и уже уходить удобного способа, но даже не помогает решить вопрос с ОС.

Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Вообще неясно почему в свойствах проекта забыли, что у ОС тоже должно быть Свойство блока????
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

Автор темы
AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3339
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 181 раз
Поблагодарили: 368 раз

Точка определения сети. Свойство блока. Групповая обработка.

Сообщение AGorskiy »

Существуют ли механизмы групповой обработки ОС?
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

Автор темы
AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3339
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 181 раз
Поблагодарили: 368 раз

Точка определения сети. Свойство блока. Групповая обработка.

Сообщение AGorskiy »

AGorskiy писал(а): 01 окт 2019, 09:42 иначе две формы отчета и куча проблем для такого простого отчета как таблица соединений
Решил эту задачу путем сформированного свойства, получается, что попадают ТОС (со свойствами блока) и ОС (без свойства блока)
[20000<20201,1,0,0,0,1,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>][20000<31011,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,1,0>]
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.