Может быть кто-то сталкивался? Задача: нужно управлять приводом Danfoss FC-051 по модбасу.
Что сделано: сброшены настройки на заводские, выставлены следующие параметры:
Далее, я подключаюсь к нему с компьютра через ОРС-сервер от Инсат (так же пробовал через овеновский, результат аналогичный) и записываю нужное мне значение частоты в регистр 50009.
проблема заключается в том, что когда я записываю значение в данный регистр, оно тут же удваивается. Т.е. если я вбиваю 1638 (10%, 5Гц), записывается значение 3276 (20%, 10Гц), на экране частотника высвечивается 10 Гц. Если забиваю 20Гц - оно тут же заменяется на 40, если забить любой число больше 25, то всегда будет 50.
Регистр этот read/write, т.е. как только я забиваю туда 10Гц, из него сразу читается 20.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ПЧ Danfoss VLT Micro Drive FC-051: управление по Modbus
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
- Имя: Александр
- Страна: Украина
- город/регион: южный
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 26 раз
ПЧ Danfoss VLT Micro Drive FC-051: управление по Modbus
Здаётся мне, где-то включено "Уставка частоты -- суммирование входов", и в качестве двух источников суммирования указан Modbus. Или какое-нибудь масштабирование включено. Поищите в группе функций "3-хх", типа там 3-04, 3-14, 3-18. Хотя, это для FC-302...
А не может OPC-сервер коныки выкидывать? Попробуйте каким-нибудь самым простейшим инструментом типа "ModBus Poll" позапускать, при этом включив в нём лог обмена.
А не может OPC-сервер коныки выкидывать? Попробуйте каким-нибудь самым простейшим инструментом типа "ModBus Poll" позапускать, при этом включив в нём лог обмена.
Gray©at.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 08 мар 2017, 14:17
- Имя: Владислав
- Страна: РФ
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 12 раз
ПЧ Danfoss VLT Micro Drive FC-051: управление по Modbus
Спасибо за подсказку направления. Решилось установкой параметров "Источник частоты 2" и "Источник частоты 3" в "Не используется".