Ошибка F0001 при включение micromaster 430
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 23:52
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Новгород
Ошибка F0001 при включение micromaster 430
Здраствуйте. При включение ПЧ Micromaster сразу же высвечивается ошибка F0001 и AO571. Двигатель отсоединяли, ошибки остаются. Куда копать, подскажите?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Поблагодарили: 16 раз
Ошибка F0001 при включение micromaster 430
В описании на Micromaster:
1. Ошибка F0001 - Перегрузка по току.
Квитирование ошибки.
Устранить ошибку и сбросить память ошибок через:
- Отключить преобразователь от сети и снова подключить.
- На BOP или AOP нажать клавишу Fn.
- Квитировать ошибку P2103, P2104.
- P0952 (общая память ошибок).
Возможные причины:
- Короткое замыкание на выходе.
- Замыкание на землю.
- Слишком большой двигатель (мощность двигателя P0307 больше мощности преобразователя r0206).
- Неисправный оконечный каскад.
Диагностика и устранение:
- Соблюдены ли предельные значения для длин кабелей ?
- Имеет место короткое замыкание или замыкание на землю кабеля двигателя или двигателя ?
- Соответствуют ли параметры двигателя таковым используемого двигателя ?
- Двигатель перегружен или заблокирован ?
- Увеличить время разгона.
- Уменьшить усиление.
- Подключить двигатель меньшего размера (наверное меньшей мощности).
- Сопротивление статора (P0350) правильное ?
2. Предупреждение AO571 - .... Нет в описании, возможно надо смотреть версию документации для Вашего ПЧ.
Если это ошибка, а код А0541, то надо сделать идентификацию двигателя.
1. Ошибка F0001 - Перегрузка по току.
Квитирование ошибки.
Устранить ошибку и сбросить память ошибок через:
- Отключить преобразователь от сети и снова подключить.
- На BOP или AOP нажать клавишу Fn.
- Квитировать ошибку P2103, P2104.
- P0952 (общая память ошибок).
Возможные причины:
- Короткое замыкание на выходе.
- Замыкание на землю.
- Слишком большой двигатель (мощность двигателя P0307 больше мощности преобразователя r0206).
- Неисправный оконечный каскад.
Диагностика и устранение:
- Соблюдены ли предельные значения для длин кабелей ?
- Имеет место короткое замыкание или замыкание на землю кабеля двигателя или двигателя ?
- Соответствуют ли параметры двигателя таковым используемого двигателя ?
- Двигатель перегружен или заблокирован ?
- Увеличить время разгона.
- Уменьшить усиление.
- Подключить двигатель меньшего размера (наверное меньшей мощности).
- Сопротивление статора (P0350) правильное ?
2. Предупреждение AO571 - .... Нет в описании, возможно надо смотреть версию документации для Вашего ПЧ.
Если это ошибка, а код А0541, то надо сделать идентификацию двигателя.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 23:52
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Новгород
Ошибка F0001 при включение micromaster 430
Описание ошибки читал уже... Двигатель откинут,
так что никакой перегрузки быть не может.
так что никакой перегрузки быть не может.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Поблагодарили: 16 раз
Ошибка F0001 при включение micromaster 430
Так же может быть неисправен выходной каскад ПЧ.
Для диагностики неисправности ПЧ:
1. Сохранить конфигурацию отдельно для ПЧ.
2. Сбросить конфигурацию ПЧ.
3. Подключить исправный двигатель (можно маломощный).
4. Настроить ПЧ для работы с этим двигателем V/f.
5. Проверить работу, сделать выводы.
Для диагностики неисправности ПЧ:
1. Сохранить конфигурацию отдельно для ПЧ.
2. Сбросить конфигурацию ПЧ.
3. Подключить исправный двигатель (можно маломощный).
4. Настроить ПЧ для работы с этим двигателем V/f.
5. Проверить работу, сделать выводы.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 23:52
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Новгород
Ошибка F0001 при включение micromaster 430
А как сохранить? Сбросить, это я так понимаю вернуть настройки по умолчанию? И по логике если суть в этом то ошибки не будет после сброса настроек и новый двигатель конфигурировать смысла нет я думаю...?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Поблагодарили: 16 раз
Ошибка F0001 при включение micromaster 430
Сохранить конфигурацию (что бы потом не тратить время на конфигурацию ПЧ) можно:
1. На флеш-карту Siemens.
2. В панель оператора ПЧ.
3. На компе/ноуте в ПО Starter (нужен соответствующий шнурок для подключения к ПЧ).
На счет удостовериться в неисправности ПЧ, это Вам виднее, от меня только поступило предложение как это сделать.
1. На флеш-карту Siemens.
2. В панель оператора ПЧ.
3. На компе/ноуте в ПО Starter (нужен соответствующий шнурок для подключения к ПЧ).
На счет удостовериться в неисправности ПЧ, это Вам виднее, от меня только поступило предложение как это сделать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 23:52
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Новгород
-
- осмотрелся
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Поблагодарили: 16 раз
Ошибка F0001 при включение micromaster 430
В руководстве по эксплуатации на MicroMaster 430. Смотрите разделы "Быстрый ввод в эксплуатацию", "Коммуникации" или "Связь".
В зависимости от года выпуска, не будет возможности сохранение через флеш-карту, панель оператора (BOP).
В зависимости от года выпуска, не будет возможности сохранение через флеш-карту, панель оператора (BOP).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 23:52
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Новгород
Ошибка F0001 при включение micromaster 430
Вообщем сохранить нельзя конфигурацию Сбросил
На заводские настройки, ошибка не пропала, что то аппаратное наверное...
На заводские настройки, ошибка не пропала, что то аппаратное наверное...