Блок искрозащиты (Активный барьер)
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 26 мар 2019, 22:20
- Имя: Кирилл
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Блок искрозащиты (Активный барьер)
Вступление
Доброго времени суток, подбираю в искробезопасную цепь связанное устройство с
уровнем искробезопасности "ia" для безопасной связи импульсного выхода расходометра и входа ПЛК.
Проблема
Не могу подобрать активный барьер для импульсного сигнала с амплитудой 30V
Информация о источнике сигналов
Устройство:
Расходомер фирмы Yokogawa ROTAMASS 3 Seires
Модель:
RCCT38-DH1M05D4SL/KF1/HP
Мануал по эксплуатации
https://web-material3.yokogawa.com/IM01R04B04-00E-E.pdf
Доброго времени суток, подбираю в искробезопасную цепь связанное устройство с
уровнем искробезопасности "ia" для безопасной связи импульсного выхода расходометра и входа ПЛК.
Проблема
Не могу подобрать активный барьер для импульсного сигнала с амплитудой 30V
Информация о источнике сигналов
Устройство:
Расходомер фирмы Yokogawa ROTAMASS 3 Seires
Модель:
RCCT38-DH1M05D4SL/KF1/HP
Мануал по эксплуатации
https://web-material3.yokogawa.com/IM01R04B04-00E-E.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Блок искрозащиты (Активный барьер)
Вы "запутались в трех соснах". Сигнал с амплитудой 30V у Вас в безопасной зоне, там, где механический счётчик (или вход ПЛК).
А там, где расходомер, там взрывоопасная зона, но и амплитуда сигнала в 30V там не нужна.
Есть большое количество DI-барьеров с нужными Вам характеристиками.
Барьеры какого производителя предпочитает Ваш заказчик?
А там, где расходомер, там взрывоопасная зона, но и амплитуда сигнала в 30V там не нужна.
Есть большое количество DI-барьеров с нужными Вам характеристиками.
Барьеры какого производителя предпочитает Ваш заказчик?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 26 мар 2019, 22:20
- Имя: Кирилл
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Блок искрозащиты (Активный барьер)
Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs спасибо.Ryzhij писал(а): ↑30 июл 2019, 09:01 Вы "запутались в трех соснах". Сигнал с амплитудой 30V у Вас в безопасной зоне, там, где механический счётчик (или вход ПЛК).
А там, где расходомер, там взрывоопасная зона, но и амплитуда сигнала в 30V там не нужна.
Есть большое количество DI-барьеров с нужными Вам характеристиками.
Барьеры какого производителя предпочитает Ваш заказчик?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Блок искрозащиты (Активный барьер)
Пример подбора https://www.pepperl-fuchs.com/russia/ru ... ttributes
Используйте выход 1, там частота импульсов до 50 Гц.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Блок искрозащиты (Активный барьер)
Обращаю внимание
всегда нужен расчет на кабель !!
Смотреть пример и нормы по
https://docplayer.ru/37060226-Ocenka-is ... cepey.html
http://exd.ru/pdf/norm_doc/gost513301099.pdf
Обратись к Конченому Заказчику, у него могут быть пожелания и устоявшаяся номенклатура...
Бюджетные качественные
http://lpadevice.ru/products/galvanical/
на этого производителя обратить внимание
https://www.pepperl-fuchs.com/russia/ru ... d_1822.htm
https://www.pepperl-fuchs.com/russia/ru ... d_6760.htm
на этого производителя обратить внимание
https://www.mtl-inst.com/support/C371/
https://www.mtl-inst.com/product/mtl500 ... _isolators
Отправлено спустя 10 минут 56 секунд:
1 - в мануале лист 46 верхний рисунок - импульсный выход 20~10000 Hz,
2 - в мануале лист 43 электропитания.
всегда нужен расчет на кабель !!
Смотреть пример и нормы по
https://docplayer.ru/37060226-Ocenka-is ... cepey.html
http://exd.ru/pdf/norm_doc/gost513301099.pdf
Обратись к Конченому Заказчику, у него могут быть пожелания и устоявшаяся номенклатура...
Бюджетные качественные
http://lpadevice.ru/products/galvanical/
на этого производителя обратить внимание
https://www.pepperl-fuchs.com/russia/ru ... d_1822.htm
https://www.pepperl-fuchs.com/russia/ru ... d_6760.htm
на этого производителя обратить внимание
https://www.mtl-inst.com/support/C371/
https://www.mtl-inst.com/product/mtl500 ... _isolators
Отправлено спустя 10 минут 56 секунд:
Вам необходимо два барьера:mrlubinets писал(а): ↑29 июл 2019, 17:11 ... подбираю в искробезопасную цепь связанное устройство с
уровнем искробезопасности "ia" для безопасной связи импульсного выхода расходометра и входа ПЛК.
... RCCT38-DH1M05D4SL/KF1/HP .. Мануал по эксплуатации
https://web-material3.yokogawa.com/IM01R04B04-00E-E.pdf
1 - в мануале лист 46 верхний рисунок - импульсный выход 20~10000 Hz,
2 - в мануале лист 43 электропитания.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Блок искрозащиты (Активный барьер)
Что касается питания, то для цепей питания массовиков обычно применяют Exd взрывозащиту. Ток там слишком большой для Exi.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1036
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 109 раз
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Блок искрозащиты (Активный барьер)
Необязательно.
Но данный расходомер изготовлен как Exd.
по разделу 9.2 в мануале RCCT38-DH1M05D4SL/KF1/HP ..
Integral type RCCT34 ... 39/XR (option /KF1):
- KEMA 02ATEX 2183 X
- II 2G Ex d ib IIC T6...T3 Gb or Ex d e ib IIC T6...T3 G
- II 2G Ex d ib IIB T6...T3 Gb or Ex d e ib IIB T6...T3 Gb with option /HP
- II 2G Ex d ib op is IIC T6...T3 Gb
...
- Power supply : 90 to 250 V AC, 50/60 Hz 20.5 to 28.8 V DC
- Power consumption : max. 25 VA / 10 W
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 26 мар 2019, 22:20
- Имя: Кирилл
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Блок искрозащиты (Активный барьер)
Меня как начинающего в взрывозащите сотруднике сбило с толку 3 строчки с параметрами взрывобезопасности.MaksimNT писал(а): ↑31 июл 2019, 07:12Необязательно.
Но данный расходомер изготовлен как Exd.
по разделу 9.2 в мануале RCCT38-DH1M05D4SL/KF1/HP ..
Integral type RCCT34 ... 39/XR (option /KF1):
- KEMA 02ATEX 2183 X
- II 2G Ex d ib IIC T6...T3 Gb or Ex d e ib IIC T6...T3 G
- II 2G Ex d ib IIB T6...T3 Gb or Ex d e ib IIB T6...T3 Gb with option /HP
- II 2G Ex d ib op is IIC T6...T3 Gb
...
- Power supply : 90 to 250 V AC, 50/60 Hz 20.5 to 28.8 V DC
- Power consumption : max. 25 VA / 10 W
Зачем они? (Под разные температуры и энергию поджога?)
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Блок искрозащиты (Активный барьер)
для разных заказных кодов == исполненияmrlubinets писал(а): ↑31 июл 2019, 08:19MaksimNT писал(а): ↑31 июл 2019, 07:12 по разделу 9.2 в мануале RCCT38-DH1M05D4SL/KF1/HP ..
Integral type RCCT34 ... 39/XR (option /KF1):
...
- KEMA 02ATEX 2183 X
- II 2G Ex d ib IIB T6...T3 Gb or Ex d e ib IIB T6...T3 Gb with option /HP
...
- Power supply : 90 to 250 V AC, 50/60 Hz 20.5 to 28.8 V DC
- Power consumption : max. 25 VA / 10 W
...
Меня как начинающего в взрывозащите сотруднике сбило с толку 3 строчки с параметрами взрывобезопасности.
Зачем они? (Под разные температуры и энергию поджога?)
для разных групп/подгрупп == для разных сред, разных энергий поджига
теорию можно посмотреть по
http://exd.ru/index.php?id=2618
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 26 мар 2019, 22:20
- Имя: Кирилл
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Блок искрозащиты (Активный барьер)
СпасибоMaksimNT писал(а): ↑31 июл 2019, 08:37для разных заказных кодов == исполненияmrlubinets писал(а): ↑31 июл 2019, 08:19MaksimNT писал(а): ↑31 июл 2019, 07:12 по разделу 9.2 в мануале RCCT38-DH1M05D4SL/KF1/HP ..
Integral type RCCT34 ... 39/XR (option /KF1):
...
- KEMA 02ATEX 2183 X
- II 2G Ex d ib IIB T6...T3 Gb or Ex d e ib IIB T6...T3 Gb with option /HP
...
- Power supply : 90 to 250 V AC, 50/60 Hz 20.5 to 28.8 V DC
- Power consumption : max. 25 VA / 10 W
...
Меня как начинающего в взрывозащите сотруднике сбило с толку 3 строчки с параметрами взрывобезопасности.
Зачем они? (Под разные температуры и энергию поджога?)
для разных групп/подгрупп == для разных сред, разных энергий поджига
теорию можно посмотреть по
http://exd.ru/index.php?id=2618