Требуется консультация по релейной защите
Существуют на свете (а точнее доступны для продажи в России) целая серия устройств управления электростанциями, которые в том числе и выполняют электрические защиты практически любых источников энергии и потребителей (вводов и отходящих фидеров). В отличие от например SEPAM (Schneider Electric) эти устройства во-первых в разы дешевле, во-вторых имеют собственные "мозги" за счет чего умеют взаимодействовать друг с другом и автоатически (и полуавтоматически) выполнеять алгоритмы управления всей электростанцией в целом (речь идет о цепи главного тока), блокировки, защиты. АВР этой автоматике сделать - раз плюнуть, задачи решаются и куда сложнее. Причем под электростанцией можно понимать любое распределетиельное устройство, имеющее сколько-то вводов от источников энергии (вышестоящие ЭРУ или генераторы любого типа), секционные выключатели и отходящие лини к потребителям. Напряжение главной цепи - от 0,4 до 10 кВ (но наверняка можно и на более высокие идти).
Сейчас эти устойства рассматриваются и используются в России только как система управления, а функции защиты по прежнему отводятся устройствам релейной автоматики (SEPAM, SiProtec, БМРЗ, БЭМП). Решения получаются дорогостоящие: отдельно релейка, отдельно автоматика.
Суть вопроса: можно ли эти - назовем их условно "новые", хотя совсем они не новые - устройства использовать и как устройства релейной защиты в ЭРУ 10 кВ (про ЭРУ до 1 кВ даже не спрашиваю - знаю что можно ибо так и делается)? Хватит ли их возможностей, чтобы быть полноценной релейкой в части защиты?
Вот перечень защит. В скобках указаны коды ANSI:
- понижение/повышение напряжения (27/59)
- понижение/повышение частоты (81)
- небаланс напряжения (60)
- Vector jump (78)
- df/dt (ROCOF) (81)
- понижение напряжения прямой последовательности (mains voltage low) (27)
- направленная перегрузка по току (67)
- перегрузка по активной мощности (32)
- быстрая перегрузка (50)
- небаланс токов (46)
- импорт реактивной мощности (потеря возбуждения) (40)
- экспорт реактивной мощности (перевозбуждение) (40)
- перегрузка по току, 4 уставки (51)
- обратная мощность, 2 уставки (32)
На устройства есть сертификат ГОСТ-Р и есть также сертификат об утверждении типа средства измерения (ВНИИМС).
Сразу отмечу, диф.защиты здесь нет, потому что для диф.защиты есть отдельное устройство, которое кстати сечас успешно применяется по России совместно с существующей релейкой. Устройство имеет компенсацию фазового сдвига и может применяться для диф.защиты трансформаторов и генераторов с трансформаторами. Также устройство выполняет функцию защиты от КЗ. Уже есть реализованные решения контроллер управления и защиты генераотора + устройство диф.защиты - всё прекрасно уместилось в релейном отсеке ячейки 10 кВ.
Фактически, сейчас с помощью этих устройств я решаю задачи автоматизации и диспетчеризации подстанций, городить отдельную систему управления при применении этих устройств не нужно, программировать не нужно, нужно только сделать диспетчерский пост (ПК со СКАДА). Если бы на эти устройства можно было бы повесить еще и функции защиты - задачи бы решались куда как изящнее и дешевле. А не применяют их по России для защит - по моему мнению - только потому, что привыкли к Сепамам и БМРЗ - я не вижу других причин, потому что часть Европы (включая всю Норвегию) на этих устройствах живет полностью (и защиты и управление, там где оно требуется).
Примеры последних реализованных проектов:
1) Бизнес-центр "Москва-Сити" - управление электростанцией, состоящей из 6 генераторных агрегатов;
2) Месторождение "Мусюршор", Усинск - электрические защиты, управление, диспетчеризация (включая СКАДА) электростанцией, состоящей из 6 генераторных агрегатов по 1 МВт (0,4 кВ).
Сейчас в разработке решения, где источниками энергии являются не только генераторы, но и промышленная сеть. Кстати, длительная параллельная работа генераторов с сетью технически уже реализована на ряде проектов (ТУ на подключение к пром.сети получал заказчик). Т.е. возможности устройств велики, и хочется их использовать полнее.
Вот, буду благодарен за консультацию. Спасибо!
P.S. Не сочтите за рекламу - рекламной цели я не преследую.